首页 > 电工基础 > 配电知识

配电系统图符号与字母含义中文说明

作者:老电工时间:2016-04-16 17:27:47

 配电系统图的符号与字母含义

从电源引入端开始向配出端顺序看:
1、SCB102000 10/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;

4、4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5

5、NS100H/3P I=100A GPU360II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU360II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;
7、D2、D3:无功功率补偿

电容补偿柜
8、GLR1250/3P,ZWK ARC12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100100A
熔断器,100A;
11、LC1DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FKDr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;
13、10*MKPg0.44303
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;
14、D7,含4套NS系列断路器
低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;
15、112KW WDZAYJY4*185+E95
该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;
16、ACR220E、300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。
18、标注:37N3之类 来自:电工技术之家
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);
19、补充
MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。
(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)

配电系统图上的符号
系统图中某线路上标有:ZRYJV4*25+1*16CTSC80ACC
ZR 表示阻燃
YJV交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16是线的平方数
SC是表示水煤气钢管
CT是表示电缆桥架敷设
80说的是公称直径 既不是外径也不是内径
ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内
BV(2*6+E6)SC20C:
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
“LGJ185/25”
LGJ是钢芯铝绞线的意思,
185是指导线的截面积,
25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路
在插座中:L火线、N零线、G地线、插座内部有此符号标识。
颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。

转换开关型号 :
转换开关 LW516 YH3/3 字母和数字分别表示的是:
LW万能转换开关的"万能"的反拼音;
5设计序号;
16开关触头能承受的额定电流;
Y电压;
H转换的"换"的拼音首字母;
3三相;
3三节.
LW516 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.

电流互感器型号 :
电流互感器 LMZJ10.66 150/5 的字母和数字分别表示:
L电流互感器;
M母线穿芯式;
ZJ浇铸绝缘;
1设计序号;
0.66额定电压;
150/5此电流互感器的变比.
瓷插保险的规格是RC110A,“RC110A”的含义是:
RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。
R熔断器;
C插入式;
1设计序号;
10A额定电流

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读