线路倒闸操作的检查项目及注意事项

作者:老电工时间:2022-09-15 08:09:38

有关线路倒闸操作的检查项目及注意事项,操作隔离开关断路器前的检查内容,合上隔离开关与打开隔离开关、拉开断路器与合上断路器的检查项目。

线路倒闸操作的检查项目及注意事项

1、操作隔离开关和断路器前,应该检查核对其名称和编号,防止误操作;

2、合上隔离开关后,应该检查三相刀片是否合到位且接触良好,防止动、静触头之间发生放电打火;

3、打开隔离开关后,应该检查三相刀片是否完全张开,张开角度是否符合规定,同时检查操动机构是否锁死;

4、拉开断路器后,应该检查断路器是否在分位,防止带负荷操作隔离开关;合上断路器后,应该检查断路器是否在合位,防止假送电现象。

5、合上断路器之前,应检查隔离开关的分、合情况。此时隔离开关必须在合位,否则一旦发现隔离开关在开位,还要把断路器拉开,重新进行倒闸操作。

6、操作隔离开关之前,也应检查断路器的分、合状态。此时断路器必须在分位置,否则会造成带负荷操作隔离开关。

7、在线路停电前,应检查正常进行时处于开位的联络断路器的分、合情况。如果在停电作业后再进行检查,虽然也能够达到倒闸操作的目的,但是将延长线路停电时间,给用户造成不不必要的影响。

8、在线路停电前,应检查双电源供电的变压器低压刀开关的分、合情况,防止低压电源向变压器反送电。