首页 > 电工基础 > 配电知识

变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法

作者:老电工时间:2017-04-06 19:27:22

变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法

有关变电站220kVI母差动作的处理过程,分析了变电站220kVI母差动作的故障现象,以及整个的故障处理过程,一起来了解下。

一、变电站220kVI母差动作的故障现象:

1、发出音响(警铃响)

2、相应母差保护发“220kVI母母差保护动作”“电压动作”光字牌亮;

3、220kVI母线电压表指示为零;

4、挂220I母所有开关跳闸,功率、电流指示为零

5、故障录波启动。

二、变电站220kVI母差动作的处理过程:

1、简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变、线路潮流情况;

2、将上述情况汇报调度,根据各自的分工检查I母差动保护范围内所有设备(支持瓷瓶,绝缘子、断路器,隔离开关,避雷器、互感器))、光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;

3、若故障点在某一线路间隔且在母线侧刀闸外时

(1)拉开该线路两侧刀闸,隔离故障点;变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法

(2)投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护(或合上某一没故障线路开关,再合上对侧开关对母线充电);

(3)母线充电正常后,恢复母线运行;

(4)汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理.

4、若故障点在母线侧刀闸内时

(1)将挂I母所有进出线间隔转冷备用,转挂II母运行;

(2)若变中开关运行方式有改变时,投入相关主变保护屏跳现运行母线分段出口连接片,退出母联2012和分段2015出口连接片;

(3)投入母差屏分段2015和母联2012开关分列运行连接片

(4)汇报调度和上级,将I母转检修,等检修人员来处理.

5、若故障点在电压互感器或在避雷器时

(1)断开221PT二次侧空开和熔断器,拉开221PT刀闸

(2)投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护;

(3)合上220kV电压接口屏I、II电压并列开关1BK

(4)投入220kVI、II母母差和失灵屏互联连接片;

(5)合上各进出线、主变、分段开关

(6)汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理。变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法

6、若检查无发现明显故障点时

(1)汇报调度,根据保护故障报告和录波报告分析短路电流的大小,若短路电流较小,开关的遮断容量远大于短路电流,向调度申请对故障母线进行绝缘摇测;

(2)拉开I母所有进出线间隔的出线刀闸、母联II母侧刀闸和分段2015V母侧刀闸;

(3)验明I母三相确无电压后,用2500V摇表测量I母相间及对地绝缘不小于300MΩ;

(4)合上母联II母侧刀闸,投入母联充电保护,合上母联开关,再出母联充电保护(也可合上I母某一线路出线刀闸,合上该线路开关,由对侧开关对母线进行充电);

(5)母线充电正常后,恢复其他设备运行;

(6)若检查无发现明显故障点,分析保护和故障录波报告也没有故障电流,可检查直流系统是否的接地、母差是否有“CT断线”信号、保护定值是否有错误等,若确认是由母差误动引起的,申请退出误动母差保护,恢复母线的送电,再汇报上级安排检修人员处理。

7、在对母线充电试送时,可安排人员在安全处观察母线情况,若试送不成功,以便快速找到故障点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读