首页 > 电工基础 > 配电知识

高层建筑双电源故障的维修处理方法

作者:老电工时间:2021-09-25 08:00:33

有关高层建筑双电源故障的维修处理方法,包括双电源转换故障:双电源不能转换,双电源反复转换等,介绍了双电源不能转换、反复转换的故障检查方法,双电源转换故障检修的注意事项等。

高层建筑双电源故障的维修方法

在很多高层建筑设计中,输出双回路往往少则几十路,像电梯、消防、水泵、应急照明等。采用双回路供电在提高供电可靠性的同时,也增加了双电源转换时的故障率。

对高层建筑来说,电源转换回路多,且末端转换箱分布广泛,当发生故障时想要快速查出真正故障回路,是很棘手的问题。

以下根据科菲勒电气售后部门多年来的双电源维修经验,并结合高层建筑线路设计,和大家一起探讨下高层建筑用双电源出现故障时的基本维修方法。

1、双电源转换故障的现象

双电源自动转换开关常见故障

A、双电源不能转换

双电源不能转换是常见的故障现象。主用电源市电停电,备用回路有电,但是电源不能转换至备用电源侧。

B、双电源反复转换

双电源反复转换虽说是不常见故障现象,但一旦出现这种故障,对高层建筑用电安全将带来很大影响,会造成整幢大楼的所有回路末端反复转换,大楼内的灯一会儿亮,一会儿暗,且不能判断哪个末端的转换有问题。高层建筑中这种故障一般发生市电停电,备用电送不上,情况紧急,必须做出快速处理。

二、双电源不能转换的故障查找及处理

当线路某一路双电源不能转换,可针对配电箱查找故障,一般都能判断出是哪一回路的末端转换箱有问题。但工作人员事先要知道可能存在的故障原因,防止出故障时手忙脚乱。

双电源不能转换可能有三种情况:中间继电器有问题;备用回路的交流接触器有问题;二次回路断线。这些情况都可能使中间继电器不能正常工作。

当出现这种故障时,一般打开双电源转换箱就会找到故障原件,因故障点肯定有烧坏的痕迹。

根据维修经验,最有效防止双电源不能转换的办法就是定期(一般每个月一次)对所有双电源进行人为转换,一来检查中间继电器和交流接触器是否能正常工作,另外当发现问题可及时更换,对故障进行事前控制。可最有效的预防也不能百分之百消除故障,所以,电工人员要备足以上情况的备件,当出现双电源不能转换时,及时修理。

、双电源反复转换故障的查找及处理

当双电源出现反复转换现象时,需先找到故障原因。以下结合一个工程案例做以参考。

2002年笔者管理的区行政大楼刚投运不久,就发生双电源反复转换现象。当时常用市电停电而备用柴油机自发电有电, 然而整座大楼的双电源出现反复转换现象,整个大楼的灯一会儿亮,一会儿灭,所有双电源的交流接触器啪嗒、啪嗒地响个不停。

了找出故障原因,我们利用晚上对大楼实行人为的主回路停电查看双电源转换情况。同样出现上述现象,我们找到就近双回配电箱用万用电表测量主回路的电压,主回路上竟然有160V左右的电压,而且我们把变压器下面的断路器拉出来,发现有一个明显的主回路停电的间断点。当时有人认为可能是日光灯的电感放电,也有人认为是否其中一双回路末端出现倒送电现象。因以前没有碰到类似的情况,最后打开了低压配电柜,测量低压母线上的电压,也有160V左右,这时我们确定可能其中某一双回路的转换有问题。

为了找出故障,一个一个切除低压配电柜输出的主回路开关,看看电压到底是从哪条回路末端的主回路倒送到低压母线上。

当关断其中一双回路的主回路开关时,大楼的电灯正常。当时判断该回路的末端转换有问题,经查是该回路的主回路交流接触器已烧坏,造成双电源转换开关一直处于吸合状态,导止主回路停电时,备用电通过主回路倒送到低压配电柜的母线上。

当中间继电器一检测到主回路上的有倒送电电压就马上动作,切断备用回路。但主回路本来是没有电,只不过是备用回路倒送的电压,当备用回路切断时,倒送的电压就没有了,中间继电器又要动作,转换到备用回路,就这样反复进行转换。在更换交流接触器后,大楼电源转换系统恢复正常。

四、双电源转换故障检修时注意的安全问题

电路检修时出现倒送电现象相当危险,认为主回路停电了,主回路上应没电压而麻痹大意造成人员伤亡。当出现这种双电源反复转换现象时,千万不能在检修时徒手修理,要严格执行电工操作规程;也不能在任一双回路末端转换箱上乱找故障,否则,不但不能快速找到故障点,反而可能会被倒送电击倒。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读