变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容

作者:老电工时间:2020-05-26 22:12:08

变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容

1、总则

运行人员应定期对变电站内高压电缆、配电电缆及二次设备所用电缆进行巡视维护,以保证输变电设备的安全可靠运行。

2、巡视检查周期

2.1 电缆层、明敷电缆的巡视周期与设备巡视周期相同。

2.2 电缆沟内的电缆至少每月巡视检查一次,并将检查情况填写在《变电站电缆巡视检查表》中。

2.3 汛期、恶劣气候条件下应适当增加巡视次数。

3、巡视检查的内容

3.1 高压电缆

3.1.1 电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶(油)的电缆终端头,还应检查有无漏油溢胶现象。

3.1.2 明敷的电缆,检查电缆外表有无锈蚀、损伤,沿线挂钩或支架有无脱落,线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。

3.1.3 对暗设及埋地的电缆,应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好,有无挖掘痕迹,路线标是否完整。

3.1.4 电缆沟内有无积水或渗水现象,是否堆有杂物及易燃易爆物品。

3.1.5 各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。

3.1.6 电缆相色是否明显。

3.1.7 电缆芯线、引线的相间及对地距离是否符合规定,接地线是否完好

3.1.8 电缆终端头。电缆终端头绝缘套管应完好、清洁、无闪络放电痕迹、附近无鸟巢;

3.1.9 由车间定期对电缆接头进行红外测温。

3.2 沟道、隧道内的电缆

3.2.1 沟道的盖板、井盖是否完好无缺。

3.2.2 沟道中是否有积水或杂物。

3.2.3 沟内支架是否牢固、有无锈蚀、松动现象

3.2.4 铠装电缆外皮及铠装有无锈蚀、腐蚀护套,电缆外皮有无损伤及鼠咬现象。

3.2.5 缆走线架、槽道安装平直度、抗拉抗压强度应符合安装规范要求

3.2.6 电缆连接螺栓紧固度,应符合安装规范要求。

3.2.7 开启后的电缆盖板应重新封盖严密。

3.2.8 防火墙是否完备,有无隐患。

4 维护

巡视过程中发现的安全、消防隐患应按缺陷流程及时汇报。