首页 > 电工基础 > 配电知识

配电室检修制度与配电室的管理制度(图文)

作者:老电工时间:2017-08-01 14:54:54

配电室检修制度

配电室的检修工作,包括配电室内的清扫与检修等内容,且要求必须停电进行,要有专人到配电室办理停送电手续,高压开关停电的顺序要掌握好,所有配电室的配电盘,必须有专人管理。

配电室的运行管理是一件大事,切不可马虎。

配电室检修制度与配电室的管理制度:

1、配电室的清扫、检修必须停电进行。

2、检修清扫开关时,必须将它的上(前)级开关断开,方可工作。严禁在带电的下刀口处工作。

3、工作人员检修完毕,必须清理现场,清理配电柜内异物,清点工具。检查完毕后,方可拆除地线。待所有的安全设施如地线、挂牌、遮栏等拆除后,方可送电。

4、值班人员执行停送电操作时,必须熟悉电气系统,了解控制区域。高度注意防止发生误停电、串电、反送电等事故。停电后首先要验电,确认无电后方可进行放电、封挂地线。工作完毕拆除接地线后,应用摇表检查线路,确认无问题后方可送电。

5、要停电检修电气设备、线缆等,必须有专人到配电室办理停送电手续,并按规定认真填写工作票。停电部位应悬挂“有人工作,禁止送电”的标志,严禁电话联系停送电。

6、验电时,应使用符合要求的验电器,使用前应首先在带电设备上试验验电器,保证所用验电器完好可靠。试验时应戴符合电压等级的绝缘手套,穿绝缘鞋。

7、高压开关停电,必须先断断路器,后拉隔离开关。送电时,先合隔离开关,后合断路器。要求动作准确可靠。

8、在变配电设备上进行一切倒闸操作,应事先了解作业目的和程序,严格执行一人操作,一人监护的安全程序。

9、两台变压器并联运行时,操作顺序为:验相,合联络刀闸,负荷开关。倒换主变压器先将其并联运行后,再切除另一台变压器。

10、配电室内不准生火。并经常注意防潮、防尘工作。

11、配电室内须设有足够的防火干砂及防火用具。

12、所有配电室的配电盘,必须有专人管理。

13、所有高压配电室执行年度检修,低压配电室执行月度检修。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读