首页 > 电工基础 > 配电知识

无功补偿控制器常见故障与解决方法

作者:老电工时间:2015-08-04 08:33:36

无功补偿控制器常见故障与解决方法

无功补偿控制器在安装使用过程中会因一些容易忽视的接线错误码,导致补偿装置非正常运行。

无功补偿控制器的常见故障及解决方法

1、功率因数值正常但性质相反,如滞后0.752,而显示为超前0.752,此种现象在电压电流信号接线完全正确的情况下,用户只要交换电流信号的极性即可。

2、控制头面板投入指示灯亮,但交流接触器不吸合,此种理象是因为交流接触器的线圈没有得到电源或不够所引起的,用户应检查交流接触器型号是否与图纸一致,保险是否完好,交流接触器电源公共端与控制器输出公共端是否连在同一根线上,连线有无开路。

3、随着电容器的投入功率因数变化不正常或不怎么变化。前一种现象是因为电压或电充信号的取样不对所引起的、用户应重点检查信号的取样。后者则是因为用户的信号,电流互感器套取的位置不对所引起应将电流互感器套在其输出能反映总负荷电流变换的地方。(如总柜母线

4、控制器表头总显示5--0这种现象是因为输入到控制器的信号电流太小或无电流引起的,用户应让算一下电流互感器的变比选择是否合理。电流信号回路有没有开路或串并连其它仪表。

5、一组或几组电容器从不投入(投入指示灯也不亮),这种现象一般是用户在进行参数修改时没有对其容量进行预置的缘故,只要重新预置电容器的容量即可。

6、控制器显示的无功功率值与现场值悬殊太大,这种现象一般是电流互感器的变化预置不正确所引起的,用户应检查信号电流互感器的变化与预置值是否一致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读