变电所的主接线方式有哪些(4)

作者:老电工时间:2017-07-30 19:07:58

变电所的主接线方式有哪些(第4页)

2) 单母线分段接线

① 结构:可采用隔离开关或断路器分段,隔离开关分段因倒闸操作不便,现已不再采用。

单母线分段接线可以分段单独运行,也可以并列同时运行。

② 特点:供电可靠性高,操作灵活。

采用分段单独运行时,当任一段母线发生故障或检修时,仅停止对该段母线所带负荷的供电。当任一电源线路故障或检修时,可经“倒闸操作”恢复该段母线所带负荷的供电。

母线故障或检修时,仍有50%左右的用户停电。

“倒闸操作”的原则:接通电路时先闭合隔离开关,后闭合断路器;切断电路时先断开断路器,后断开隔离开关。

采用并列运行时,若遇电源检修,无需母线停电,只需断开电源的断路器及其隔离开关,调整另外电源的负荷就行。但是当母线故障或检修时,就会引起正常母线的短时停电。

③ 适用范围:有两路电源进线时。

三路高压电源供电单母线分段接线,用于高层宾馆饭店。

图 三回三受电断路器的单母线分段接线

(a)用断路器分段(b)用隔离开关分段

3.桥式接线

桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。

(1)内桥式接线:

断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。

① 结构:

② 特点:接线简单,经济,可靠性高,安全,灵活。

线路检修或故障时由另一路电源供电。

变压器检修或故障时经倒闸操作恢复供电。

③ 适用范围:Ⅰ、Ⅱ级负荷、线路长、负荷平坦。

2)外桥式接线:

断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。

① 结构:

② 特点: 接线简单,经济,可靠性高,安全,灵活。

变压器检修或故障时不影响供电。

线路检修或故障时经倒闸操作,变压器由另一路外桥供电。

③ 适用范围:Ⅰ、Ⅱ级负荷、线路短、负荷变化大。

以上介绍了《变电所主接线》的主要知识,包括变电所主接线的含义,变电所常用主接线的方式等,希望对大家有所帮助。 