变电所的主接线方式有哪些(3)

作者:老电工时间:2017-07-30 19:07:58

变电所的主接线方式有哪些(第3页)

附1,变电所的主接线方式是什么?

(1)单母线接线方式:电源和送出线都连接在一条公共母线上。

优点:接线简单,操作方便,投资少;

缺点:由于电源与送出线连接在一条母线上,当电源断路器或母线故障时,会造成全所及用户停电,故此接线方式只适用于小型发电厂或变电所。

⑵双母线接线(单断路器双母线):

有两组母线,一组工作另一组备用,也可以同时工作。两组母线通过母联断路器连接。每回路装有一个断路器,两组隔离开关并分别接于两组母线上。
优点:在检修母线或母联断路器时,可不中断对用户供电;当一组母线发生故障,另一组母线可继续供电,缩小停电范围;当任一台断路器故障时,可倒换运行方式,由母联断路器代替故障断路器;运行方式灵活。

缺点:接线方式复杂,在倒换运行时,有发生误操作的可能;由于采用了过多的设备,建设投资较大。适用于大中型火电厂、变电所和超高压变电所。

(3)带旁路母线的单断路器双母线接线:

当一台断路器检修、故障时,可由旁路母线断路器经旁路母线向用户供电。提高了运行的灵活性和供电的安全性、可靠性、连续性。

附2,变电所的主接线方式图解

1、线路—变压器组单元接线

① 结构:当只有一路电源供电线路和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线。

② 特点:接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约建设投资。

该单元中任一设备发生故障时,变电所全部停电,可靠性不高。

③ 适用范围:小容量三级负荷、小型工厂或非生产性用户。

2、单母线接线

1)单母线不分段接线

① 结构:

② 特点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好,发生误操作的可能性小。

可靠性和灵活性差。当电源线路、母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,全部用户供电中断。

③ 适用范围:三级负荷,有备用电源的二级负荷。