三相三线制与三相四线制供电有什么区别?(图文)

作者:老电工时间:2017-07-24 11:49:37

三相三线制与三相四线制供电有什么区别?

常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别有哪些,一起来了解下。

一、三相三线制与三相四线制供电的区别

电能计量接线盒分三相三线电能计量联合接线盒和三相四线电能计量联合接线盒,那什么是三相三线制供电,什么又是三相四线制供电?

三相三线制是三相交流电源的一种连接方式,从三个线圈的端头引出三根导线,另外三个线圈尾端连在一起,又叫星形接线,这种用引出三根导线供电叫三相三线制。如图1-1所示

在星形接线的三相三线制中,除了三个线圈端头引出三根导线外,还从三个线圈尾端的连接点上再引出一根导线,这种引出四根导线供电叫三相四线制,如图1-2所示:

二、三相三线制电路与三相四线制电路的区别

三相三线制和三相四线制的区别:

三相三线制电路:多是指10KV电压及以上高压线路。

三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2-4分裂,在特高压交直流工程中可能用到6-8分裂),没有中性线,故称三相三线制。

三相交流发电机的三个定子绕组的末端联结在一起,从三个绕组的始端引出三根火线向外供电、没有中线的三相制叫三相三线制。

大部分供电局为了解决回路带来的问题 很多时候B相无电流和电压,充当回路作用。

三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路。

三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。

而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。切记!

三、三相四线制和三相三线制的区别

一般实际应用只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。

三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中线起到保证负载相电压时称不变的作用。

如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。

理想情况下是这样的,但实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无。

若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。

随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。因此,必须有中线,也就是三相四线制。 