首页 > 电工基础 > 配电知识

高压倒闸操作顺序流程与高低压配电倒闸操作方案

作者:老电工时间:2022-09-15 09:56:52

有关高压倒闸操作顺序流程与高低压配电倒闸操作方案,送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作,双母线接线中进行倒闸操作的顺序,高压倒闸操作流程中停电与送电的流程。

一、10KV配电系统倒闸操作

1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器

2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。

3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。

4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。双母线接线中倒闸操作的顺序:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关。在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷。

二、高压断路器倒闸操作顺序

在双母线接线中进行倒闸操作的顺序:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关。

在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷。

三、高压倒闸操作流程

高压倒闸操作流程

一、停电

1.断开油开关(真空开关);2.断开下隔离开关;3.断开上隔离开关。

二、送电

1.合上上隔离开关;2.合上下隔离开关;3.合上油开关(真空开关)。

四、高低压配电倒闸操作流程

倒闸操作流程步骤:

方案一:在A路市电电源断开的情况下操作步骤

1:将G5高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。(防止突然来电)

2:将G8高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。(双重保护)

3:将低压进线柜D21真空断路器摇出。(三重保护)

4:将电容补偿柜D22手动断开。(防止向负载回馈电能)

5:卸掉B路市电下端大型用电负荷。 来自:电工技术之家

6:将D18低压联络柜真空断路器摇进后,检查无误后手动合闸。

7:手动闭合D24、D25真空断路器,并检查负载运行情况。

8:检查3楼设备间低压进线配电柜LC1、LC4是否已带电。

9:查看UPS工作情况。

(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟) 

方案二:在A、B两路市电都断电的情况下操作步骤

1:将G5高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。将G4高压配电柜真空断路器摇出,闭合接地刀。

2:将G8高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。将G1高压进线柜真空断路器摇出,闭合接地刀。

3:将低压进线柜D21真空断路器摇出。

4:将电容补偿柜D22手动断开。(防止向负载回馈电能)

5:开启柴油发电机检查发电机运行情况并测量输出端电压是否正常。

6:将E1柴油发电机低压出线柜真空断路器摇进,检查无误后手动合闸。

7:检查3楼设备间低压进线配电进线柜LC1、LC4是否已带电。

8:查看UPS工作情况。

(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟)

方案三:A路市电来电

1:将D18联络柜低压真空断路器分断,检查无误后在摇出。

2:分断G5高压配电柜接地刀,并将高压真空断路器摇进。检查无误后手动合闸。

3:将D21低压进线柜真空断路器摇进,检查无误后手动合闸。

4:手动闭合D24、D25低压配电柜真空断路器。

5:手动闭合D22电容补偿柜。(向负载回馈能量,提高有功功率,降低无功损耗)

6:检查3楼设备间低压进线配电柜LC1、LC4是否已带电。

7:查看UPS工作情况。

(注:在倒闸操作期间,三楼数据机房中心负载所用电源由UPS提供,满载可维持15分钟)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读