首页 > 电工基础 > 配电知识

电力线路停电检修方法与安全措施

作者:老电工时间:2015-11-11 22:54:24

电力线路停电检修安全措施

全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤,以保证安全。

1)停电

检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。

停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

2)放电

放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

3)验电

对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器

4)装设临时接地线

为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

5)装设遮拦

在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

6)悬挂标示牌

标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。

注意,在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。

工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。

对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。

监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读