母线固定在绝缘子上。其终端通常用螺栓固定,为了补偿温度变化和加工误差,母线上加工出长形槽孔在中间支承部分常用夹板或卡板固定,可免去在母线上打孔,但卡板不太牢固容易发出母线振动的声音。夹板不得形成磁回路,避免铁损。母线与母线连接时,应该使用相同材质。
如果铜铝相接,要采取铜铝过渡板。如无过渡板,应该用薄铜皮镀锡后,垫在铜母线与铝母线之间,以免铜铝发生电腐蚀,造成接触不良,接头发热。在25℃室温时母线接头的允许温度为70 ℃。母线镀锡的接头温度容许85℃,有银搜盖层的接头允许温度95℃。如采用闪光焊接的接头,允许温度达到100℃利用红外线测温仪HWE型,在测距1--5米左右m量温度。母线与母线的连接一般采用螺栓连接时,钻孔直径按母线宽度决定一般为:母线120mm以上孔φ19; 60-100mm/孔φ17, 60/φ13,40/φ11,20/φ7。
钻成四孔时,孔中心间距离为宽度的一半,孔中心到边的距离为宽度的1/4,打孔用钻模或划线加工,应该保证互换性。钻孔后务必修光毛刺。连接前,应用油压平整机消除隆起,保证接触面平直。消除皱折和氧化膜,并使表面略呈粗糙。在接触面上,涂中性凡士林。
螺性两侧应有镀锌平垫圈,在螺母侧有镀锌或法兰弹簧垫圈。螺栓压力应适度,即弹簧垫圈受力压平即可。接触太松,接触电阻明显增大,若过紧则平垫圈下的母线部分与其它部分承受压力相差太大,受热后母线接触部分变形反而增大接触电阻。
母线长度超过20m或母线穿过建筑物的伸缩缝处,为了补偿母线由于工作和环境温度变化而产生的变化,应在母线两段中间接入母线伸缩节。伸缩节由0.2---0.5mm厚的铜片或铝片族合后与板材焊接而成.伸缩节中间部分成90°,使得长度可以伸缩。
伸缩节型号为SHB2-100x 8,后面数字表示母线尺寸。母线尺寸为宽度x厚度,常用的有50X5, 60X6, 80X 6或80x 8, 100X8, 100 X 10, 120X8. 120 X 10, 120X12等-支柱绝缘子距离应不大于1200mm。母线较长,作母线桥的分支时,支架距离过大可以加母线拉紧装置,利用拉紧绝缘子,将一母线与拉线绝缘。当配电柜为双列时,两列之间的母线应由·母线桥连结。
母线桥用角铁制成,跨接在两列配电柜顶架之间,’向上拱起,形状如桥。角铁上设绝缘子,母线装在绝缘子上。为了安全起见,角铁下方应设石棉板或护网。
低压母线穿墙常见于变压器室与低压配电室之间。
在隔墙、上预留300X800方孔,母线上、下部为绝缘板,在母线安装后夹住母线。.在母线上加缠三层绝缘带。高压母线穿墙最常用于架空线与高压变电室的联络。利用穿墙套管CWL- 10/400.C表示穿墙套管,W表示户外·(户内不表示),L表示铝芯,(铜芯不表示),10表示1okV, 400表示额定电流。
生产有由200、 3000A的规格,将穿墙套管直接固定在墙上或装在穿墙板(金属框架)上。安装时注意量外一端稍低,免得雨水倒流.人户。穿墙板通常必须接地。作外观和绝缘检查,用2500V兆欧表检查时,绝缘值大于1000MQ,注意安装时,不使套管受方过大,防止破裂。
一母线排列除了特殊设计外,应按照A, B. C相序来排列,规定:
母线为引卞线时由左而右为A. B. C三相。打开配电框门可以看出,左方为A相.右方为C相。母线水平致设时由远而近为A. B. C三相,所以倚墙开关柜顶部的母线朝屏面的一根为C相。而靠墙母线在墙面横向走线,即垂直布置时由上而下分别为A. B. C三相。直流正负极技同样规律,由左而右,由内而外,由上而下。最后为中性线。
母线装配后应涂漆。
刷漆时,各面都要涂上,但连接部分和距连接部分10mm以内不涂。三相交流母线A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。单相交流母线,除相色外,中性线为淡蓝色,接地中性线为黄/绿双色(每利;色宽15- 10 0m m.,交替标注),正极为棕色,负极为蓝色,中线为淡蓝色。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。