施工现场配电箱分类与配电箱基本知识

作者:老电工时间:2019-07-10 09:57:36

有关施工现场配电箱的分类,主要包括部配电箱、固定分配电箱、移动式配电箱三大类,在实际的生产施工现场中,要注意这三者的合理配置。

施工现场配电箱分类

建筑施工现场的配电箱可分为总配电箱、固定分配电箱和移动分配电箱。

1、总配电箱:

如果是独立变压器,变压器及其后的总配电箱由供电局安装,总配电箱内装总低压断路器和有功、无功电度表电压表、电流表,电压转换开关、指示灯。
工地各分支线路的接线要接在这只总配电箱后的分路配电箱中。>>相关阅读:施工现场配电箱的安装与安全要求

如果是杆上变压器,这两只配电箱都安装在电杆上,箱下平面距地面1.3m以上,如果是较大的变压器,放在地台上,可以用封闭式配电柜分路配电箱中使用DZ系列低压断路器,总断路器根据变压器额电流选择,各分支线路用容量小些的断路器控制,断路器的容量根据回路的最大额定电流选取,如果电流较小,应选用漏电开关(漏电开关最大容量200A)。

断路器的个数应比设计分支数多一至两个,做为备用支路。工地配电箱不装监测用电流、电压表。

如果不是独立变压器,而是利用原有变压器,总配电箱与分路配电箱合为一体,加装有功及无功电度表。从总配电箱开始,后面的线路采用TN-S三相五线制,配电箱金属外壳要做接零保护。

2、固定分配电箱:

由于施工现场线路敷设多用电缆线路直埋敷设,供电系统采用放射式,每个固定式配电箱就是这条支路的终点,因此一般放置在本支路用电设备附近。

固定式分配电箱外壳用薄钢板制做,顶部要防雨,箱体距地面高度大于0.6m,用角钢做腿支撑,箱为两面开门,箱内用绝缘板做电器安装底板箱内装一只200~250A总开关,用四极漏电开关,容量为本箱用电器最大额定电流,考虑到通用性,可以根据工地使用各种设备的基本情况来设计,比如考虑各箱都可以接塔吊或电焊机。

总开关后面装几只分路开关,也用四极漏电开关,容量按常用电器规格大小组合。比如总开关用200A漏电开关,设四个分路,两路60A,两路40A。

分路开关下口要加装瓷插式熔断器作为明显断开点,并做为设备接线端子,熔断器上口接漏电开关下口,下口空着准备设备接线用。必要时,箱内要装单相开关,准备接单相设备使用。

作为分支线路的终点,为了加强保护零线接地的可靠性。每个固定式分配电箱处要做重复接地

导线引人箱内后,工作零线用接线端子板连接,相线直接接人漏电开关上口,保护零线压接在配电箱外壳上的接地螺栓上并做重复接地,配电箱以后的保护零线,全部接在这只螺栓上。

3、移动式配电箱:

移动式配电箱格式与固定式配电箱相同,用橡套软电缆接在固定分配电箱上,移动到尽量接近用电设备处,比如从楼下引至楼上施工层。箱内也作用漏电开关,容量比固定式箱小些,要加装单相开关及插座,提供单相电源,供单相电器使用。配电箱金属外壳要做接零保护。