箱式变电站的原理_箱式变电站的作用_箱式变电站的类型

作者:老电工时间:2017-03-16 07:52:03

箱式变电站的原理_箱式变电站的作用_箱式变电站的类型

箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。

箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。

一、箱式变电站的作用

箱式变电站是一种把各种高低压开关设备放在一起的配电变压器,他主要是用到,通信、远动、计量、电容补偿及直流电源等。

它适用于额定电压10/0.4KV3相交换的电力系统中,作为路线以及分配电能之用。

二、箱式变电站的原理

主要是多回路高压开关系统、铠装母线、安装在一个防潮、防尘、防火隔热、全封锁、可挪动的钢结构箱子里,箱式变电站外壳是优质的冷轧钢板,配有两层顶盖,隔热性能非常好。

所有的外壳等都经过防腐处理,外形及颜色可与环境互相协调一致。安装方便,在箱式变电站的基础下面设有电缆室,而在低压室内设有人孔能进入电缆室进行工作。

三、箱式变电站类型

从体积上看,欧式箱变因为内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。

美式箱变因为采取一体化集成安装体积较小。

箱变高压使用负荷开关加限流熔断器维护。

产生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,防止缺相运行,请求负荷开关拥有割断转移电流能力。低压侧采取负荷开关加限流熔断器维护,

美式箱变高压侧采取熔断器维护,而负荷开关只起投切转换以及割断高压负荷电流的功能,容量较小。

当高压侧呈现1相熔丝熔断,低压侧的电压就下降,塑壳自动空气开关欠电压维护或过电流维护就会动作,低压运行不会产生。

从产品投资成本看,欧式箱变成本高。

从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,美式箱变的高压部份可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。

箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变。

箱式变电站自问世以来,发展极为迅速,在欧洲发达国家已占配电变压器的70%,美国已占90%。中国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造,必将得到广泛的应用。

对于箱式变电站,中国自20世纪70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从20世纪90年代起,中国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。

猜你喜欢:

  • 箱式变电站防雷接地要求

    有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。....

  • 箱式变电站的技术参数

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。....