配电柜安装标准及要求
1、配电柜安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。
单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。
成列配电柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2、挂墙式的
配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3、安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。【配电柜安装标准及组装要求】
4、配电柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5、配电柜接地:每台配电柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6、配电柜顶与
母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。
柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
7、控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。
原则上配电柜控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。【配电柜安装标准及组装要求】
端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
配电柜组装要求
1、配电柜应用不可燃材料制作;
2、触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电柜;
3、在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;
4、在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;
5、配电柜各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;
6、落地安装的柜底面应高出地面5~10 mm;
7、操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;
8、柜前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;
9、保护线连接可靠;柜以外不得有裸带电体外露;
10、必须装设在柜外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。