首页 > 电工基础 > 配电知识

220KVⅡ母线送电典型操作票的内容

作者:老电工时间:2019-12-28 07:58:34

有关220KVⅡ母线送电典型操作票的内容,220KVⅡ母线送电时的模拟操作,检查接地刀闸与刀闸电机操作电源开关的位置,检查母差保护屏变位正确等。

220KVⅡ母线送电典型操作票

220KVⅡ母线送电 1、模拟操作

2、检查220KVII母线所有工作票已全部收回

3、拆除220KV电铝II线214—2刀闸与220KVII母线之间#XX接地线一组

4、拉开220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸

5、检查220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开

6、拉开220KV母联200—D62接地刀闸

7、检查220KV母联200—D62接地刀闸确已拉开

8、拉开220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸

9、检查220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开

10、检查220KVII母安全措施已全部拆除

11、摇测220KVII母绝缘合格

12、检查220KVII母符合送电条件

13、检查220KV母联200开关确在分位

14、检查220KVII母PT T22刀闸程控开关在远方位置

15、合上220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关

16、合上220KVII母PT T22刀闸

17、检查220KVII母PT T22刀闸确已合好

18、拉开220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关

19、检查220KV母联200—1刀闸程控开关在远方位置

20、合上220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关

21、合上220KV母联200—1刀闸

22、检查220KV母联200—1刀闸确已合好

23、拉开220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关

24、检查220KV母联200—2刀闸程控开关在远方位置

25、合上220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关

26、合上220KV母联200—2刀闸

27、检查220KV母联200—2刀闸确已合好

28、拉开220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关

29、投入220KV母联200开关充电保护压板

30、将220KV母联200充电启动选择开关切至充Ⅰ位置

31、检查220KV母联200开关气压、液压正常

32、合上220KV母联200开关操作电源开关

33、将同期/无压选择开关切至无压状态

34、合上220KV母联200开关

35、检查220KV母联200开关表计指示正确

36、检查220KV母联200开关确已合好

37、将同期/无压选择开关切至同期状态

38、停用220KV母联充电保护压板

39、将220KV母联充电启动选择开关切至停用位置

40、合上220KVII母PT二次保险

41、合上220KVII母PT二次小开关

42、将220KVII母PT投退开关切至投入位置

43、检查220KVII母电压表计指示正确

44、拉开220KV母联200开关操作电源开关

45、将手动互联投退开关切至投入位置

46、检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮

47、检查#2主变高压侧202—2刀闸程控开关在远方位置

48、合上#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关

49、合上#2主变高压侧202—2刀闸

50、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已合好

51、拉开#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关

52、检查#2主变高压侧202—1刀闸程控开关在远方位置

53、合上#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关

54、拉开#2主变高压侧202—1刀闸

55、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已拉开

56、拉开#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关

57、检查220KV江沈线212—2刀闸程控开关在远方位置

58、合上220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关

59、合上220KV江沈线212—2刀闸

60、检查220KV江沈线212—2刀闸确已合好

61、拉开220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关

62、检查220KV江沈线212—1刀闸程控开关在远方位置

63、合上220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关

64、拉开220KV江沈线212—1刀闸

65、检查220KV江沈线212—刀闸确已拉开

66、拉开220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关

67、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸程控开关在远方位置

68、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关

69、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸

70、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸确已合好

71、拉开220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关

72、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸程控开关在远方位置

73、合上220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关

74、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸

75、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸确已拉开

76、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关

77、将手动互联投退开关切至停用位置

78、检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭

79、合上220KV母联200开关操作电源开关

80、检查母差保护屏变位正确

81、汇报记录