有关电力系统中性点运行方式,以及电网消弧线圈的知识,电力系统中性点运行方式,分为大电流接地系统与小电流接地系统,中性点不接地系统的电气设备对地绝缘应按线电压考虑。
电力系统中性点的运行方式,一般分为二大类:一类是大电流接地系统,一类是小电流接地系统。
二者区别:
1、大电流接地系统是指中性点直接或经过小阻抗接地系统。
2、小电流接地系统是指中性点绝缘或经消弧线圈以及其他大阻抗接地系统。
目前,我国电网采用的有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种运行方式。
中性点直接接地的运行方式的缺点:供电可靠性低。
当系统发生一相接地故障时,通过故障点和变压器中性点与大地形成短路回路,出现很大的短路电流,引起线路跳闸。
为减少供电线路事故停电次数,采用中性点不接地的运行方式是有利的。
在中性点对地绝缘系统中,当出现单相接地时,不构成短路回路,故障线路可以继续带接地点运行。这时其它两个非故障相对地电压将升高为相电压的3倍。因此,中性点不接地系统的电气设备对地绝缘应按线电压考虑。
对于电压等级较高的系统,电气设备的绝缘投资对总投资有很大影响,降低对地绝缘水平的要求会带来显著的经济效益。
在我国,110千伏及以上的系统都采用中性点直接接地的大电流接地方式。
对于66千伏及以下系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
在中性点不接地系统中,中性点对地电压因三相对地电容是否平衡而异。如果电容是平衡的,即线路换位很好,则中性点对地电压为零。
如果三相对地电容平衡,当发生单相接地时,例如A相接地,则A相对地电压UA=0;中性点对地电压将由零变为相电压;B相和C相的对地电压也因此变成了线电压。
于是B相和C相的对地电容电流增大了√3倍。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
11-19
10-31
08-10
01-11
12-10
02-13
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
06-30
06-30