如何减少供配电网络电能损耗?

作者:老电工时间:2021-11-19 05:51:47

减少网络电能损耗,即减少线路和变压器中的电能损耗,可以参考如下措施:

1、使无功功率合理分布

无功功率在电网中的传输,会使功率和电能的损耗都增加,导致电压下降,因此应在受电区域装设一定数量的无功功率补偿设备。目前有借助电子计算机进行无功功率计算来实现无功功率经济调度的。

2、合理选用电力变压器和使之经济运行

电力变压器的容量不得过大。否则,变压器空载或轻载运行,会消耗较大的无功功率。而这些无功功率是由电力系统供给的,既增加了初次投资,也使功率因数降低,电网损耗增加,因此必须合理选用电力变压器的容量。

选择原则:①既要考虑变压器的额定容量足以满足全部用电负荷的需要,又不使变压器长期过载运行,同时在能耗最小的情况下使变压器经济运行。因此,变压器的容量不宜过大或过小装有两台和两台以上变压器的变、配电所,应考虑有一台变压器发生故障时,其余变压器能满足一、二级负荷的需要;②选用的变压器,其容量等级应尽量少,以达到运行灵活、维修方便和减少变压器台数的目的;③变压器的经常负荷以大于其额定容量的60%为宜。

3、减少电压变换次数

每进行一次变压,大致要消耗1~2%的有功功率,所以应尽量减少变压次数。

4、合理布设线路

在输、配电线路的布局方面,需要避免对负荷重复或迂回曲折布线,以减少线路中的电能损耗。