首页 > 电工基础 > 配电知识

高压试验加压与升压的安全操作规程

作者:老电工时间:2019-11-26 09:23:05

有关高压试验加压与升压的安全操作规程, 加压前必须认真检查试验接线,升压过程中应有专人监护并“呼唱”,升压过程中试验人员应精力集中,雷雨天气,停止户外试验场的高压试验。

高压试验工作的安全操作规程

第一条 加压前必须认真检查试验接线,检查表计倍率、量程,检查调压器零位及仪表的开始状态,检查试验设备高压端接地线是否已拆除。

检查安全措施的完成情况均正确无误后,试验负责人命令试验人员离开试品和高电压试区,转移到安全地带。

第二条 试验负责人检查试验装置与试品连接无误后下令“加压”,操作人员复诵“注意,开始加压!”并鸣铃示警。

第三条 升压过程中应有专人监护并“呼唱”,还要有专人监视试验设备及试品。操作人应站在绝缘垫上。任何人不得越过遮栏。

第四条 升压过程中试验人员应精力集中,不得闲谈,随时警戒异常现象发生。发现异常情况时,应立即停止试验,然后降电压、切断电源,并在电源开关把手上挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。

试验设备和试品必须经充分放电接地后才能进行检查,查明原因并处理后方可恢复试验。

第五条 雷雨天、阴雨天或湿度过大,应停止户外试验场的高压试验。

第六条 加压结束后,电压降至零,由加压人员或指定的专人断开电源。对高压试验设备和试品经充分放电并可靠接地后,方可更改接线或结束试验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读