配电室巡视检查制度与安全要求

作者:老电工时间:2016-01-29 14:12:42

配电室巡视检查制度与安全要求

1、值班人员必须认真按巡视周期、路线、项目对设备逐台、逐件认真进行巡视,对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理,做好记录并向上级汇报。

2、凡是运行、备用或停用的设备,不论是否带电压,都应同运行设备一样进行定期巡视维护。

3、巡视时,在安全的情况下,做到用眼看、耳听、鼻嗅,确切掌握设备运行情况。

4、值班人员进行巡视后,应将巡视时间、范围、异常情况记录在值班记录中。

5、单人巡视设备时应遵守《电业安全工作规程》、《发电厂和变电所电气部分》有关规定。

6、用电高峰期间,应巡视1,2,3号低压进线柜总电流及大负荷设备情况,高压开关柜电流及设备情况,变压器温升是否在正常范围内(0~80℃),做到勤观察、勤记录,有异常情况及时上报并采取相应措施。

7、各级领导及负责人巡视工作,应将巡视中发现的问题及时处理,并记入值班记录中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢