有关带电作业的类型,分为直接作业和间接作业,等电位作业、中间电位作业和地电位作业等,带电作业一般规定,带电作业一般技术措施,保持人身与带电体间的安全距离等。
一、带电作业
带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。如在带电的电气设备或线路上,用特殊的方法(如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法)进行测试、维护、检修和个别零部件的拆换工作。
带电作业按作业人员是否直接接触带电导体,可以分为直接作业和间接作业;按作业人员作业时所处的电位高低,可以分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。
带电作业采用的主要方式:
(1)间接作业。
(2)等电位作业。
(3)沿绝缘子串进入强电场作业。
(4)分相作业。
(5)全绝缘作业。
间接带电作业也称地电位作业,是指作业人员站在地上或站在接地物体(如铁塔、杆塔横担)上,与检修设备带电部分保持规定的安全距离,利用绝缘工具对带电导体进行的作业。
地电位作业时,有泄漏电流流过人体,流过人体泄漏电流的路径是:地→人→绝缘工具→带电导体。
由于人体的电阻很小,绝缘工具的电阻很大,流过人体的泄漏电流主要取决于绝缘工具的绝缘电阻,故要求绝缘工具的绝缘电阻越大越好。
中间电位作业是指人体站在绝缘站台或绝缘梯上,或站在绝缘合格的升高机具内,手持绝缘工具对带电体进行的作业。
中间电位作业也属间接作业范围。这种作业的泄漏电流路径是:地→绝缘站台(梯)→人→绝缘工具→带电导体。中间电位作业时,人处于带电体与绝缘站台之间,人体对带电体、地分别存在电容。由于电容的耦合作用,人体具有一定的电位,此时,人体电位高于地电位而低于带电体电位,因此作业时作业人员应穿屏蔽服和遵守有关规定。
等电位作业就是使作业人员各部位的电位与带电体的电位始终相等的作业。
等电位作业是带电作业中直接作业的方式之一,它包括等电位作业、全绝缘作业、分相接地作业等方式。
等电位作业时,作业人员穿着全套屏蔽服,借助各种绝缘安全用具进入强电场进行操作。
在等位状态下,人体己与地面完全绝缘而与带电体处于相同电场之中,人体与带电体之间不存在电位差。由于作业人员身体处于屏蔽服保护下,通过人体的电流为零,因此,作业人员可直接接触带电体进行工作。
二、带电作业一般规定
(1)带电作业人员必须经过培训,考试合格。凡参加带电作业的人员,必须经过严格的工艺培训,并考试合格后才能参加带电作业。
(2)工作票签发人和工作负责人必须经过批准。带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验,熟悉带电作业现场和作业工具,对某些不熟悉的带电作业现场,能组织现场查勘,作出判断和确定作业方法及应采取的措施。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人可经工区领导批准。
(3)带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设塔上监护人。
(4)应用带电作业新项目和新工具时,必须经过科学试验和领导批准。对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可使用。
(5)带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾等天气,不得进行带电作业;风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。
雷电时,直击雷和感应雷都会产生雷电过电压,该过电压可能使设备绝缘和带电作业工具遭到破坏,给作业人员人身安全带来严重危险;雨、雾天气,绝缘工具长时间在霹天中会受潮,使绝缘强度明显下降;高温天气时,作业人员在杆塔、导线上工作时间过长会中暑;严寒风雪天气,导线弛度减小,应力增加,此时作业会加大导线荷载,甚至发生导线断线;当风力大于5级时,空中作业人员会出现较大的侧向受力,工作稳定度差,给作业造成困难,监护能见度差,易引起事故。
在特殊情况下,必须在恶劣天气下进行带电作业时,应组织有关人员充分讨论,采取必要可靠的安全措施,并经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。
(6)带电作业必须经调度同意批准。带电作业工作负责人在带电作业工作开始之前,应与调度联系,得到调度的同意后方可进行,工作结束后应向调度汇报。
(7)带电作业时应停用重合闸。带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:
1)中性点有效接地(直接接地)的系统中有可能引起单相接地的作业。电工技术之家
2)中性点非有效接地(中性点不接地或经消弧线圈接地)的系统中有可能引起相间短路的作业。
3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。
严禁约时停用或恢复重合闸。
(8)带电作业过程中设备突然停电不得强送电。如果在带电作业过程中设备突然停电,则作业人员仍视设备为带电设备。此时,应对工器具和自身安全措施进行检查,以防出现意外过电压,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。
以上规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV的高压架空线、发电厂和变电站电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业及低压带电作业。
三、带电作业一般技术措施
(1)保持人身与带电体间的安全距离。
作业人员与带电体间的距离,应保证在电力系统中出现最大内外过电压幅值时不发生闪络放电。所以,在进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离(带电作业的最小安全距离)不得小于表5-1的规定。
35kV及以下的带电设备,不能满足表5-1的最小安全距离时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。
(2)将高压电场场强限制到对人身无损害的程度。如果作业人员身体表面的电场强度短时不超过200kV/m,则是安全可靠的。如果超过上述值,则应采取必要的安全技术措施,如对人体加以屏蔽。
(3)制订带电作业技术方案。
带电作业应事先编写技术方案,技术方案应包括操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术措施。
(4)带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数。带电作业更换绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子片数不得少于表5-2的规定。
如110kV架空线路,直线杆塔绝缘子一般7片,其中良好绝缘子不少于5片。
在绝缘子串上带电作业或更换绝缘子时,必然要短接1~3片绝缘子,由此引起绝缘子串上分布电容的变化,其电压分布也随之改变,短接部位不同时,电压改变也不同,特别是绝缘子两端引起的电压变化更为悬殊。由于每片绝缘子耐压能力的限制,为保证短接后剩余绝缘子串能可靠承受最大过电压并保持有效安全距离,各电压级线路良好绝缘子片数不少于规定数。
(5)带电更换绝缘子时应防止导线脱落。更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施。
更换绝缘子串或移动导线均需吊线作业,此时,大多都使用吊线杆、紧线拉杆、平衡式卡线器、托瓶架等专用卡紧装置,在工作过程中,当松开线夹或摘开绝缘子串的挂环时,导线即与杆塔脱开,此时导线仅通过装置控位,若装置机械部分缺陷,导线与装置脱开,则会发生严重的飞线事故,因此,为防止导线脱开飞线事故,应采取后备保持措施,如采用两套绝缘紧线拉杆或结实的绝缘绳,预先将导线紧固在杆塔上适当位置,以免作业时导线脱开。
(6)采用专用短线(或穿屏蔽服)拆、装靠近横担的第一片绝缘子。在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近杆塔横担的第一片绝缘子时,必须采用专用短接线或穿屏蔽服,方可直接进行操作。
在拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,要引起整串绝缘子电容电流回路的通断。
由于绝缘子串电压呈非线性分布,通常第一片绝缘子上的等效电容相对较大。
作业人员如果直接用手操作,人体虽有电阻,但仍有较大电流瞬间流过人体而产生刺激,出现动作失常而发生危险。接触靠横担的第一片绝缘子,还有一稳定电流流过人体,电流大小由绝缘子串表面电阻、分布电容及绝缘子脏污程度决定,严重时可达数毫安,对人体造成危害。所以,在导线未脱离之前,应采用专用短接线可靠地短接该第一片绝缘子放电,或穿屏蔽服转移流经人体的暂稳态电容电流。
(7)带电作业时应设置围栏。
在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,带电作业工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。