带电作业现场工作流程与安全注意事项

作者:老电工时间:2022-09-13 09:54:08

进入现场检修前的准备工作

第一步:现场勘察(如对作业现场不熟悉时进行);

第二步:制定组织、技术、安全措施;

第三步:填写、签发带电作业工作票、编制作业风险辨识卡;

第四步:准备检修材料和带电作业工器具;

第五步:联系停用作业线路的自动重合闸;

第六步:开班前会。

(一)现场勘察

1、工作票签发人和工作负责人根据施工作业的复杂程度和现场熟悉程度,确定是否有必要进行现场勘察。

2、现场勘察人员应由有工作票签发人、工作负责人、技术负责人、安全监护人组成。

3、现场勘察的主要内容:

1)、确定带电检修工作区域(相邻的两档均属工作区域);

2)、工作区域内是否有交叉跨越,若有则测量跨越点的交叉距离;

3)、工作区域内是否有障碍物,工作环境是否充裕;

4)、对复杂的作业和新型式的杆塔,应考虑作业时的组合间隙,必要时现场进行测量;

5)、检修现场若在已种植的农田内,应及早与户主联系,给予一定赔偿,避免工作时受阻。

6)、预计工作时间

7)、做好勘察记录,为下一步制定“三措”和检修方案打好基础

(二)、制定组织、技术、安全措施

1、组织措施的制定:

1)、确定本次检修的总指挥。一般简单作业可不设总指挥,对较为复杂以及需要其它单位协助的作业,设立总指挥,主要负责协调和全面宏观管理;

2)、确定现场工作负责人。现场工作负责人必须由班长或副班长担任,有本年度停送电联系权利,熟悉设备运行情况,有多年带电作业工作经验,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关的所有规程,熟悉工作班成员的工作能力,并经工区生产领导书面批准的人员担任;

3)、确定带电作业工作票签发人。工作票签发人必须由本年度有权签发工作票,熟悉人员技术水平,熟悉设备运行情况,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关所有相关规程,并且有相关工作经验的生产领导、专职技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任;

4)、确定现场专职监护人(必要时设塔上专责监护人)。专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备运行情况和《安规》 以及带电作业相关规程人员担任;

5)、技术负责人。对复杂的作业设立技术负责人,由熟悉工具、材料的受力和最大承受荷载,熟悉各种情况下的电气间隙,能指导工作成员动作规范化,具有相当的理论知识和实践经验人员担任;

6)、明确等电位作业人员。等电位作业人员必须持有有效的带电作业合格证,身体健康,受过专业培训,熟悉检修的全部过程,特别是进出电位;

7)、塔上地电位配合人员及地面辅助人员。所有工作人员要分工明确,相互配合,统一接受工作负责人的指挥。

2、技术措施:

1)、根据《安规》带电作业部分,带电作业是指在海拔1000m及以下,如果在海拔1000m以上地区作业时,必须修正空气与固体绝缘的安全距离和长度,绝缘子片数。并编制带电作业现场安全规程,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。

2)、带电作业应在良好的天气下进行,如遇雷电、雪、雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后方可进行。

3)、作业前必须与调度联系停用作业线路的重合闸。

禁止约时停用或恢复重合闸及直流再启动保护。

4)、带电作业时人身与带电体的安全距离

电压等级kV

110

220

500

距离m

1.0

1.8(1.6)①

3.4(3.2)②

①220kV 带电作业安全距离因受设备限制达不到1.8m 时,经本单位分管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内1.6m 的数值。

② 海拔500m 以下,500kV 取3.2m 值,但不适用于500kV 紧凑型线路。海拔在500~1000m时,500kV 取3.4m 值。

5)、绝缘工具最小有效绝缘长度

电压等级

(kV)

有效绝缘长度(m)

绝缘操作杆

绝缘承力工具、绝缘绳索

110

1.3

1.0

220

2.1

1.8

500

4.0

3.7

6)、良好绝缘子最少片数

电压等级

(kV )

110

220

500

片数

5

9

23

7)、等电位作业人员对邻相导线的最小离值

电压等级

(kV )

110

220

500

距离(m)

1.4

2.5

5.0

8)、等电位作业中的最小组合间隙

电压等级

(kV )

110

220

500

距离(m)

1.2

2.1

4.0

9)等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离

电压等级

(kV )

110、220

330、500

距离(m)

0.3

0.4

10)、一串中允许零值绝缘子片数

电压等级

(kV)

110

220

500

绝缘子串片数

7

13

28

零值片数

3

5

6

11)、带电作业中不得使用非绝缘绳索和拉板(棒),在绝缘子未脱离导线前拆装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接操作。

12)、等电位人员应在衣服外面穿全套合格的屏蔽服,(包括帽、衣裤、手套、鞋袜)且各部分应连接良好,屏蔽服内还应穿阻燃内衣。

13)、等电位电工作业转位时,必须得到工作负责人的许可。

14)、在导线挂梯作业时,导线截面不得小于120cm2,应检查本档两杆塔导线紧固情况,并做冲击载荷试验。

15)、带电作业必须设专责监护人,发现操作问题和距离不当时,及时纠正,监护人不得从事其他工作。

16)、带电作业过程中,如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系,不得强送电。

17)、在人口稠密区带电作业时,应设围栏,并有专人看守。

3、安全措施及注意事项

1)、带电作业必须执行带电作业工作票,作业前应退出作业线路重合闸。

2)、线路良好绝缘子片数必须符合要求。

3)、等电位及杆上作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各连接点应可靠连接,其最远端(左手套至右袜子的距离)阻值不得大于20欧姆。

4)、所用的绝缘软梯、绝缘绳、护绳、操作杆等绝缘工器具必须经过电气试验合格后方可进入现场使用,在运输中应注意防潮,使用前要进行外观检查。

5)、作业过程中的各项安全距离必须符合要求。

6)、工作负责人与监护人必须随时进行不间断监护,发现作业人员操作有问题应及时纠正。

7)、在绝缘子串未脱离导线前,拆装靠近横担的第一片绝缘子时,必须采用专用短接线或穿屏蔽服方可进行操作。

8)、转移导线荷载时,必须加强对导线的后备保护,加挂护绳。

9)、地面人员应戴安全帽,且避开杆上作业点垂直正下方,以免砸伤。

10)、遇有雷雨、大风(风力大于5级)及危及作业人员安全情况,工作负责人根据现场情况有权立即停止工作,撤离工作现场。

(三)填写、签发带电作业工作票、编制作业风险辨识卡

1、进入PMS系统进行工作票的填写和签发。

2、根据作业项目进行分析,有针对性的编制作业风险辨识卡。

(四)准备检修材料和带电作业工器具

1、根据作业项目领取所用材料。

2、选用合适的工具,承力工具要选择得当,不得过载使用。

3、运输和使用过程中注意保持工具的清洁和干燥。

(五)联系停用作业线路的自动重合闸

1、提前向调度递交作业线路的停用重合闸申请。

2、根据情况提前或到达现场后向调度申请停用重合闸。

3、不得约时停用和恢复重合闸。

(六)开班前会

1、作业前召集所有作业人员召开班前会,让每个作业人员清楚工作任务和作业中的危险点及控制措施。

2、了解作业人员的身体及精神状态。

一、110kV 沿软体进入强电场作业流程及安全注意事项

1)、作业流程

1、地电位作业人员携带单滑车至横担合适位置将单滑车挂好。

2、地面配合人员利用单滑车起吊软梯。

3、地电位人员将软体悬挂于横担合适位置,并采取防切割措施。

4、等电位人员沿软梯进入强电场。

2)、安全注意事项

1、等电位和地电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各点要连接可靠,作业前要用万用表对屏蔽服进行检测,整套屏蔽服最远两端点间的电阻不得大于20Ω。

2、软梯悬挂好后地面人员要进行冲击试验,无问题后方可攀登。

3、等电位人员攀登软梯过程中必须利用单滑车作为后备保护,且必须由两人控制。

4、等电位人员进入强电场后不得有大幅度的动作。

5、地面配合人员避开作业点正下方。

二、220kV 沿平梯进入强电场作业流程及安全注意事项

1)、作业流程

1、地电位作业人员携带单滑车至横担合适位置将单滑车挂好,等电位人员攀登铁塔至曲臂处。

2、地面配合人员用单滑车绳索将平梯在合适位置捆好并起吊;

3、平梯起至曲臂处时,由等电位人员控制方向,地面人员控制高度,相互配合将平梯挂在导线上,等电位人员将平梯尾端牢固捆绑于铁塔上。

4、等电位人员系好后备绳后沿平梯进入强电场。

2)、安全注意事项

1、等电位和地电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各点要连接可靠,作业前要用万用表对屏蔽服进行检测,整套屏蔽服最远两端点间的电阻不得大于20Ω。

3、等电位人员沿平梯进入强电场过程中动作幅度不能太大注意保持安全距离。

4、等电位人员进入强电场后不得有大幅度的动作。

5、地面配合人员避开作业点正下方。

三、500kV沿绝缘子串进入强电场作业流程及安全注意事项

作业流程

1、作业人员攀登铁塔至绝缘子串处。

2、系好后备保护绳后采用“跨二短三”的方法沿绝缘子串进入强电场。

安全注意事项

1、等电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各点要连接可靠,作业前要用万用表对屏蔽服进行检测,整套屏蔽服最远两端点间的电阻不得大于20Ω。

2、沿绝缘子串行走过程中两脚间的绝缘子个数不得超过2片。

3、作业人员控制好行进速度,把握身体平衡。

4、等电位人员进入强电场后不得有大幅度的动作。

四、500kV 吊篮法进入强电场作业流程及安全注意事项

1)、作业流程

1、地电位作业人员携带单滑车至横担合适位置将单滑车挂好,等电位人员攀登铁塔至横担处

2、地面配合人员利用单滑车起吊二二滑车组和吊篮;

3、横担两作业人员配合将吊绳和后备绳安装到位。

4、等电位人员进入吊篮,地面配合人员逐渐放松二二滑车组绳索,使作业人员重量转移到吊绳上,进入强电场。

2)、安全注意事项

1、等电位和地电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各点要连接可靠,作业前要用万用表对屏蔽服进行检测,整套屏蔽服最远两端点间的电阻不得大于20Ω。

2、所使用的绳套要有防切割保护措施。

3、地面人员在放松二二滑车组过程中要控制好速度,不得太慢或太快。

4、等电位人员进入强电场过程中在吊篮内身体尽量保持蜷缩状态,以保证各项安全距离。

5、地面配合人员避开作业点正下方。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢