【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式

作者:老电工时间:2020-04-19 10:36:39

地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。

等值电路与阻抗表达式

由于人体电阻远小于绝缘工具的电阻,即Rr<<R(<<为远小于符号),人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,即Rr<<Xc,因此在分析流人人体的电流时,人体电阻可忽略不计。

设i’为流过绝缘杆的泄漏电流,i”为电容电流,那么流过人体总电流是上述两个电流分量的矢量和,即:
i=i’+i”

带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,如3640绝缘管材的体积 电阻率在常态下均大于1012Ω·cm。制作成的工具,其绝缘电阻均在1010~1012Ω以上。

间接作业时,当人体与带电体保持安全距离时,人与带电体之间的电容约为 2.2~4.4×10-12F,其阻抗表达式为:
地电位作业中等值电路与阻抗表达式
图1,阻抗表达式

间接作业时,i’+i”的矢量和也是微安级别,远远小于人体电流的感知1mA,所以带电作业是安全的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。