等电位作业的安全要求

来源:电工天下时间:2016-01-16 16:56:00 作者:老电工手机版>>

等电位作业的安全保护措施

在实现等电位的过程中,将发生较大的暂态电容放电电流,其等值电路如图。
等电位作业的安全保护措施

Uc为人体与带电体之间的电位差,这一电位差作用在人体与带电体所形成的电容C上,在等电位的过渡过程中,形成一个放电回路,放电瞬间相当于开关S接通瞬间,此时 限制电流的只有人体电阻Rr,冲击电流初始值可由欧姆定律求得:Ich=Uc/Rr

在等电位作业中,最重要的是进入或脱离等电位过程中的安全防护。

在带电导线周围的空间中存在着电场,一般来说,距带电导线的距离越近,空间场强越高。当把一个导电体置于电场之中时,在靠近高压带电体的一面将感应出与带电体极性相反的电荷。

当作业人员沿绝缘体进入等电位时,由于绝缘体本身的绝缘电阻足够大,通过人体的泄漏电流将很小。

但随着人与带电体的逐步靠近,感应作用越来越强烈,人体与导线之间的局部电场越来越高。

当人体与带电体之间距离减小到场强足以使空气发生游离时,带电体与人体之间将发生放电。

当人手接近带电导线时,就会看见电弧和啪啪的放电声,这是正负电荷中和过程中电能转化成声、光、热能的缘故。

当人体完全接触带电体后,中和过程完成,人体与带电体达到同一电位。

对于110kV或更高等级的输电线路,冲击电流初始值一般约为十几安至数十安。

可见,冲击电流的初始值较大,因此作业人员必须身穿全套屏蔽服,通过导电手套或等电位转移线(棒)去接触导线。如果直接徒手接触导线,则会对人体产生强烈的刺激,有可能引发二次事故或导致电气烧伤。

当然,由于冲击电流是一种脉冲放电电流,持续时间短,衰减快,通过屏蔽服可以使直接流入人体的冲击电 流非常小,而且屏蔽服的持续通流容量较大,暂态冲击电流也不会对屏蔽服造成任何损坏。

一般来说,采用导电手套接触带电导线,由于身穿屏蔽服的人体相对距带电导线较近,相当于电容器的两个极板较近,感应电荷增多,因此其冲击电流也较大。

如果作业人员用电位转移线(棒)搭接,人体可以对导线保持较大的距离,使感应电荷减小,冲击电流也减小,从而避免等电位瞬间冲击电流对人体的影响。

在作业人员脱离高电位时,即人与带电体分开并有一空气间隙时,相当于出现了电容器的两个极板,静电感应现象同时出现,电容器充电。当这一间隙小到使场强高到足以使空气发生游离时,带电体与人体之间又将发生放电,就会出现电弧和啪啪的放电声。

因此,每次移动作业位置时,若人体没有与带电体保持等电位的话,都会出现充电和放电的过程。

当等电位作业人员靠近导线时,如果动作迟缓并与导线保持在空气间隙易被击穿的临界距离,那么空气绝缘时而击穿,时而恢复,就会发生电容C与系统之间的能量反复交换。这些能量部分转化为热能,有可能使导电手套的部分金属丝烧断。

因此,进入等电位和脱离等电位都应动作迅速。

等电位过渡的时间是非常短的,当人手与导线握紧之后,大约经过零点几微秒,冲击电流就衰减到最大值的1%以下,等电位进入稳态阶段。

当人体与带电体等电位后,就好像鸟儿停落在单根导线上一样,即使人体有两点与该带电导线接触,由于两点之间的电压降很小,流过人体的电流是微安级的水平,人体无任何不适感。

例如:等电位作业时,当人体与带电体等电位后,假如两手(或两足)同时接触带电导线,且两手间的距离为1.0m,假如导线型号为LGJ —150/20,该段电阻为 0.00021Ω,当负荷电流为200A时,那么作用在人体上的电位差为0.042V,设人体 电阻为1000Ω,那么通过人体的电流为0.042mA,人体的感知电流是1mA,因此此时人体没有任何感觉。

如若穿上全套屏蔽服,此电位差加在屏蔽服上,电流也经屏蔽服旁路流过,人体更无不适感。

进入电场后稳态的等电位作业位置示意图及等值电路如下图。

基本上与地电位分析一样,只是绝缘工具和空气间隙在人与大地之间。只要绝缘工具良好,空气间隙足够,其流经人体电流也就极小,远远小于人体感知电流值,作业是安全的。
等电位作业的安全保护措施

C、Ic——人体与带电体的电容及电容电流;
Uph——相电压;
R、IR——绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流;
Rr——人体电阻。

相关文章
  • 地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。

    时间:2022-09-19 09:32:07

  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。

    时间:2022-07-13 05:33:29

  • 地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

    时间:2020-11-13 09:14:29

  • 【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式

    【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式

    地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。

    时间:2020-04-19 10:36:39

  • 施工现场配电箱安装与安全要求

    施工现场配电箱的安装要求

    有关施工现场配电箱的安装与安全要求,配电箱、开关箱制作安装应满足的要求,安装电流型低压触电保安器应符合的要求等,供大家学习参考。

    时间:2019-07-10 09:54:03

  • 施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

    施工现场配电房安全要求管理规定

    关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。

    时间:2017-08-03 06:20:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有