配电房安全要求:
关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
1、现场临时配电房应紧靠变压器侧,应通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。设立明显的安全标志,其耐火等级不得低于3级。并配有符合要求的灭火器材。
2、成列的配电屏和控制屏,应装有短路、过载和漏电保护装置。各配电线路应做编号,注明用途标记,配电盘两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电盘或配电线路维修时,应悬挂“有人维修,禁止合闸”标志牌。停、送电操作时,必须由专人监护执行。
3、当施工现场配有自备发电机组时,其电源开关与外电网电源开关之间,应装设防止同时合闸的机械联锁装置或双设闸刀,发电机组应采用三相四线制中性点直接接地供电系统,中性点单独接地,接地电阻不大于4欧姆。
标化工地临时配电房安全文明要求:
1、其砌筑规格:高度一般不得低于2.5M,长宽随使用电器设备来设计。
2、其主配电柜与配电房门宜设置在配电房的正中间,配电柜底座应设置在高度不得低于0.3M的沟槽,且柜台后应留宽度1M左右的过道空间以供维修。
3、配电房应紧靠变压器侧,通风良好,设置百叶门、窗;并采取防雨雪、防火、放小动物的措施,宜设置纱门、窗。
4、配电房应设立明显的安全标志、警示标志。
5、配电房内应上墙配电房管理制度、定期维修记录、电工日常维修保养记录等。
6、配电柜操作时应在其站脚处设置绝缘板或绝缘橡胶垫及应急照明措施等。
7、消防设置,其耐火等级不得低于3级,并配有符合要求的消防器材如:砂池、消防铲、桶,灭火器等。在室外墙上离地130㎝高处配置至少2只以上1211灭火器或干粉灭火器等绝缘灭火。配电房室外应设立排水沟,周围不得有积水。
8、成列的配电屏和控制屏应设置短路、过载、漏电保护装置,各配电线路应做编号,注明用途标志,配电盘两端应与重复接地及保护零线做电气连接。配电盘或配电线路维修时,应悬挂“有人维修,禁止合闸”标志牌。
9、当施工现场设置自备发电机组时,其电源开关与外电网电源开关之间,应装设防止同时合闸的机械联锁装置,发电机组应采用三相四线制中性点直接接地供电系统,中性点单独接地,接地电阻不大于4欧姆。
施工现场配电房的具体要求
6.1 配 电 室
6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。