巡视配电室安全检查的注意事项
农电工巡视配电室或月底抄表时,除了看设备外表或抄电能表数字,还需要注意以下事项:
1、看电压表指示的电压高低
正常的线电压一般是380V左右,但配电室内盘上电压表大多指示电压400V。但若超过太多,就不安全了。
盘上若有电压转换开关,务必看看三相电压是否平衡或接近平衡。如果电压超过允许值,就应停电查找原因。先拉开跌落式熔断器,再看看分接开关挡位,若挡位不合适应调到合适挡位,再送上跌落式熔断器,测量低压侧电压,正常便可。
注意,调分接开关挡位必须在低压、高压全部断开的情况下进行,调挡后要测量其直流电阻是否符合要求。不过,这种情况最好还是打电话问清变电站值班人员后,再定是否调挡。
2、看电流表
凡是有电流表的,特别是有动力负荷时,看看其三相电流是否平衡或接近。若是动力负荷,则能看出其设备的运行状态。
若一相无电流则是缺相运行,应马上停电检查处理。纯照明用户,白天可能看不出来,只有晚上最合适。如三相电流相差太大,说明三相照明分配不匀,到了晚上会更明显。这种情况需要择日调整用户负荷。
3、看盘内开关元件
光看电压、电流还不够,还需要打开配电盘的门看看内部元件。比如,母线、断路器及熔断器等设备的颜色。
如果发现有一相、两相或三相全部发黄或变黑,并且出现氧化层,则说明负荷过大,可能是照明用户负荷不平衡,使得该相过载,或者接点处松脱接触不良,须及时停电处理。
4、看计量装置
计量设备出了问题,不但计量不准,使得供电企业损失电量,还容易引起纠纷。
主要是观察计量装置有无设备或人为原因导致的计量问题。比如,看表尾铅封是否完好,表尾接线是否良好,计量互感器螺丝有无松动,电压线是否松脱等。