有关配电变压器三相负荷不平衡的处理措施,三相负荷不平衡和季节性过负荷问题,防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施,接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理等。
1、三相负荷不平衡和季节性过负荷问题
定期(一般每周1次)对配电变压器的三相负荷分别用钳形电流表进行测量,根据接线Y,yn0和D,yn11的不同,中性线不平衡电流的允许值分别不超过配电变压器额定电流的25%和40%。
若超过此值时,即对用户进行相间负荷调整,使其达到平衡。
对农村集镇、用电量大的农村用电台区,采用两台配电变压器并列运行的方式供电。夏季和冬季或农忙等高峰用电季节,用钳形电流表测量其电流超过单台配电变压器额定电流15%时,投运两台变压器,其他季节电流小于或等于单台配电变压器额定电流时,可投运一台变压器运行。
2、防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施
对配电变压器台区周围环境污秽严重的地方、容量较大的配电变压器(200 kV·A以上)、出线较多的配电变压器(3回以上)及重要用户等采用设置配电室的办法供电,对其他配电变压器采用配电箱的形式供电。
变压器容量在100KVA以上时,配电室内配电柜上或配电箱宜装设电流表及电压表,配电变压器的配电室或配电箱,应靠近变压器,其距离不超过10m,且必须在进线和出线装设自动断路器、熔断器及有明显断开点的隔离开关。
配电室或配电箱装设的进线断路器的额定电流一般应为变压器额定电流的1.3倍,隔离开关和负荷开关的额定电流,一般为1.5倍的负荷(变压器额定电流)电流,熔断器的额定电流一般选用1.5倍变压器低压侧的额定电流。
同时要求,在配电室或配电箱安装的配电变压器,低压侧进线断路器必须具备长延时和瞬时动作的性能。农村电网建设与改造过程中,要求采用剩余电流总保护和末级保护的多级保护方式。
3、接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理
如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配电变压器烧毁。
为此,对所有配电变压器进行接地电阻测试,对100 kV·A及以上的配电变压器,要求接地电阻必须在4 Ω以内,对100 kV·A以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10 Ω以内。
如测试不在规定范围内,我们采用延伸接地线,增加接地体,及物理、化学等措施使其达到规定值。
每年4月、7月进行两次接地电阻复测,防止焊接点开焊、环境及其他因素导致接地电阻超标。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。