建筑电气电线保护管敷设要求与方法
电线保护导管敷设
(1)一般要求
①电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线和固定牢靠:
管长度每超过30m,无弯曲;
管长度每超过20m,有一个弯曲;
管长度每超过15m.有两个弯曲;
管长度每超过8m,有三个弯曲
②垂直敷设的电气导管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒,且拉线盒中应有适当的导线余量:
管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;
管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m;
管内导线截面为120~240mm2 ,长度每超过18m。
③电线保护导管与其他各种管道的最小距离应符合国家规范有关规定。
④电气配管经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,必须设置补偿装置。
⑤电气配管工程中所采用的管卡、支吊架、配件和箱盒等黑色金属附件都应作镀锌或涂防锈漆等防腐措施
(2)电气导管的连接
薄壁钢管和厚壁钢管都严禁采用直接对口焊接的方法进行连接。
1)薄壁钢导管
①薄壁钢管当采用螺纹连接时,管端螺纹长度应等于或接近于管接头长度1/2,其管螺纹处不应有明显锥度,连接处管螺纹光洁无缺损、紧密、牢固无松动,外露丝扣宜为2~3扣。
②套接扣压式薄壁钢管应采用专用工具压接连接。套接扣压式薄壁钢管当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。
③套接紧定式钢导管,连接套管的长度应在管外径2~3.5倍的范围内,当管径为Ф32mm以下时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于1个,当管径为Ф32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个,紧定螺钉应处可视处,连接处应涂电力复合酯或导电性防锈酯。
2)厚壁钢导管
①厚壁钢管的连接应采用螺纹连接或套管焊接连接。埋设于混凝土内的导管内壁应做防腐处理,外壁可不防腐处理。
②采用丝扣连接的,管端螺纹长度应等于或接近于管接头长度1/2,外露丝扣宜为2~3扣。采用套管焊接连接的,钢管对口处应在套管中心,套管长度应为钢管直径的1.5~3倍。焊接后应及时清除焊渣并刷两度防锈(腐)漆进行保护。
3)塑料管
套管连接时,套管长度宜为管外径的1 .5~3倍,管与管对口处应在套管中心, 埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管。
4)柔性导管
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。可挠金属导管或其他柔性导管与刚性导管或电气装置、器具间的连接采用专用接头。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。