低压备自投工作原理及操作规程
一、备自投的原理
备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。
应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。
当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。
许多工厂企业中的备用柴油发电机组也经常采用备自投控制。当主电网失电,备自投控制系统自动控制柴油发电机组起动,合闸,自动投入运行。
一般有双电源自动转换开关,一备一用, 一路出现问题,另外一路自动投入,有电网对电网模式,有电网对发电机模式;目前最大630A,如果再大了, 只能采用减小用电负荷,双电源开关当旁路备用, 正常用电时间双电源不使用, 在备用的时间才使用。
二、低压备自投的操作规程
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。