双电源切换装置的定义说明
来源:电工天下时间:2015-12-20 00:42:50 作者:老电工手机版>>
双电源切换装置
一、双电源切换装置是什么
这种装置对电网电源和发电电源进行自动切换。
在电网电源出现异常(断电、任一相电压发生过压、欠压或缺相)时,控制器经发电指令延时发出发电指令请求发电。
当发电电压达到正常电压时,从电网断开负载电路,自动切换到发电电源。
当电网电压恢复正常后,则又自动返回到电网从电,并发出停止发电指令。
二、双电源自动切换装置
SMQ2 系列双电源自动切换装置结构特点
①:两台电动操作断路器具有电气联锁装置和机械联锁装置准确可靠在使用一台断路器工作。
②:本装置选用高分断能力的断路器,并具有过载、短路保护。
③:本装置可具备人工切换、自动切切换两种形式。自动切换开关分自投自复和自投不自复两种形式。工作时对两路电源(常用电源和备用电源)的三相电压,同时进行测试,任一相发生过压力、欠压(包括缺相)、断电等故障均能从导常电源侧延时转换到正常电源以保证电源无故障输出。
SMQ2 系列双电源自动切换装置正常工作条件
①:周围温度不高于+40℃和不低于-5℃.且24小时平均值不超过35℃(特殊订货除外)。
②:安装地点的海拔高度2000m及以下。
③:大气条件为相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50[%];在较低温度下可以有较高的相对湿度,在最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90[%],并考虑温度变化产生在产品表面上的凝露。
④:污染等级为3级。
⑤:外磁场:SMQ2安装场所在任何方向不应超过在磁场的5倍。
自动控制器的工作原理
控制器具有“自动控制”、“常用电源”、“备用电源”、“断电再扣”四种工作模式。
若按下“常用电源”键,不管常用电源是否正常,控制器发出一组指令,让备用电源的断路器分闸,常用电源的断路器全闸;若按下“备用电源”,则常用电源断路器分闸,备用电源断路器合闸;按下“断电再扣”键,则无论哪个断路器处在合闸位置,该断路器立+即分闸,如果断路器因负载原因脱扣,排除故障后,可按下“断电再扣”使断路器再扣。控制器在“自动控制”工作模式时,控制器随时对常用电源和备用电源进行监测,当常用电源中有一相或一相以上的电压出现导常(过压、欠压和失压),经过适当的延时时间t1(此延时是观察电网的故障是可逆的还是不可逆的),当确定常用电源的故障已无法恢复,即常电源的断路器断开,经过t2延时后,合上备用电源的断路器;当运行在备用电源相当时间后,常用电源又恢复正常,则经过t3延时(以观察常用电源是否真正恢复正常),将备用电源断路器断开,经过t4延时后,将常用电源的断路器合上。此种功能称为自投自复。如果两面电源分别为I电源和II电源,I电源发生故障,自动切换到II电源供电,在II电源运行一段时间后,I电源又恢复正常,此时不再从II电源切换到I电源,这便是自投不自复。
当常用电不供电时,如备用电源出现异常,则控制器会发出报警声,以提示工作人员及时修复,引报警声也可人为关闭。
注:t1、t3为切换延时,0∽60S之间,出厂时整定在10S;t2、t4为断电延时,双电操为0.5∽1.5S,出厂时整定为1S,单电操最小为1.5∽3S;自投不自复控制器不检测过电压。 SMQ2型可用于电网-发电机之间的切换,但无启停电发电机信号输出。
双电源自动切换装置装置主要规格

三、双电源切换开关工作原理
双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。
工作原理
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
四、双电源自动切换开关的原理说明
双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。

工作原理及结构

双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。
1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。
2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能
控制器的工作状况
控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开关本体进线端相连。
控制器的优点
控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。
一、分类及定义
双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)
PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源
双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
二、操作规范
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
三、正常工作条件
周围空气温度
1.周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
2.海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
3.大气条件:
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
4.污染等级:污染等级为3级。
相关文章工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。
时间:2020-01-02 06:26:23
双电源自动转换开关的原理接线图

双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。
时间:2016-06-07 19:37:47
3842双电源转换开关电路图的工作原理

有关3842双电源转换开关电路图的工作原理,双电源转换开关的过载与短路保护方法,用UC3842做的开关电源的典型电路的原理分析。
时间:2016-06-07 16:34:01
双电源自动切换开关技术参数(转换条件与转换时间)

有关双电源自动切换开关技术参数,选购双电源自动转换开关,需要关注双电源自动切换开关的额定工作电压、额定工作电流、转换条件、转换时间等技术参数。
时间:2016-06-07 15:17:47
双电源自动转换开关原理接线图

有关双电源自动转换开关原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用方法,以及双电源自动转换开关操作规范等。
时间:2016-05-23 20:57:45
双电源配电箱接线方式与接线图

双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。
时间:2016-05-23 12:55:42
- 上一篇:直流电源调整率的概念与测试步骤
- 下一篇:直流开关电源保护要求有哪些?





