有关电流变送器的选型问题,要注意检测对象是单相电流还是三相电流,重点关注输出直流信号的变化范围,电流变送器的输入过载能力,电流变送器的稳定性等要素。
如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。
首先,选择电流变送器的注意问题:需要检测的是单相电流还是三相电流---电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。
一、变送器输入电流的范围
由于实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。
因此,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。
例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
二、输出直流信号的变化范围
目前,国际上输出信号的标准,通常采用DC 4-20mA.至于为什么采用DC 4-20mA作为输出信号,请参考本博客的专门论述。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC 0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入套。
三、电流变送器辅助电源的规格
电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC 220V.也可以选择直流电源,比如:DC 24V等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的"无源型"电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。
所谓"无源型",并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是"吃了变送器后面的仪表电源".自然增加了变送器后面采集仪表的负担。
还有一种"无源型电流变送器",是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
四、电流变送器的输入过载能力
负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。
在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。例如:S3-AD系列电流变送器,其在输入电流过载3倍时,能长期保证变送器不会损坏。而SST3-AD系列变送器,更能承受5倍的过载电流。
五、电流变送器的稳定性
电流变送器作为一种"计量型仪表",除了需要精确外,最重要的性能,是能否稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。
并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现,比如,SST3-AD系列电流变送器,就提供比S3-AD系列电流变送器更长的保修服务。这些都是衡量产品性能质量的重要指标。