3、增加自动启动按钮的供电线路
有些地区经常停电,而有些用电设备又要求来电后立即投入工作,这时就必须在用电设备上安装自动启动按钮。其控制线路如图3,点画线部分为增加的线路。
当旋钮开关SA处于断开位置时,灵敏继电器KA不起作用,由启动按钮SB2或停止按钮SB1控制接触器KM得电或失电,从而使用电设备启动或停止;当SA置于闭合位置时,交流电源来电后,经整流二极管VD整流,通过KA线圈对电容C充电,电容C两端电压开始为零,整流电压全部加在KA线圈两端,使KA得电吸合,其常开触头闭合,使KM得电吸合并自锁,用电设备启动工作。
随着时间的延长,电容C的充电电流逐渐减小,KA线圈两端电压降低,其常开触头断开,完成一次启动工作。电阻R为电容C的放电电阻,以便交流电源停电再来电时再次自动启动。
该线路有延时保护功能,停电后电容C通过KA线圈和R放电需一定时间,因此若停电后很快再来电(间隔时间小于1s),就不能自动开机,这样可避免停电后瞬间来电,用电设备频繁开停而对电网、用电设备等造成冲击。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。