四、家庭低压供电配电线路
1、低压供电进户线路
低压供电进户线路如图1。低压供电进户线路主要由接户线、进户线、电能计量仪表PJ以及漏电保护开关等构成。
2、六层楼配电系统线路
六层楼配电系统线路如图2。对于多层楼配电系统的设计通常应注意以下几个方面的问题:
⑴ 进户线的高度:在架空线或地下电缆进入住宅楼房配电箱时,进户线在墙外进户高度最好选择2.5m左右。
⑵ 进户线的横截面积:进户线横截面积大小,应保证整个楼房的总用电电流小于所需导线的安全电流,并留有一定的余量。进户线可选用BLX型铝芯橡皮绝缘导线,并沿墙敷设明线或暗线。进户线及干线穿管所用管子的直径应根据穿线点的截面放大一级进行选择。
⑶ 进户线的接地:当进户电源的总电流超过30A时,应采用三相五线制进户。
即进户时采用三相四线制电源进入住宅楼的配电箱,再设置一根零线重复接地,也就是单独引入一根接地线,以使住宅楼房内的配电箱、导线钢管、插座接地孔均与专门进入的这根接地线进行连接。该接地线不得装设熔断器或刀开关。
安装时,这根单独引入的接地线必须直通用户用电设备的外壳,导线的颜色应与零线不同,要采用铜导线,其最小截面积应大于1.5mm2,如采用铝导线,则其最小截面积应大于2.5mm2。