调压器的参数测试方法
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:07:17 作者:老电工手机版>>
有关调压器的参数测试方法,绝缘测量方法,直流电阻值的测量方法,用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮。
调压器的参数测试方法
绝缘测量:绕组与铁壳之间的绝缘电阻值不得小于50M,用500v兆欧表测量。
直流电阻值的测量:
用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮,万用表指针应从零开始,均匀地增大至某一数值,不得有跳跃及断路情况出现。