低压配电柜内的母线排加以绝缘保护的作用

作者:老电工时间:2021-06-17 09:31:32

有关低压配电柜内的母线排加以绝缘保护的作用,柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击,对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘“皮夹了”加以保护。

低压配电柜内的母线排加以绝缘保护的作用

以往绝大多数的低压配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,因为它被接地的金属柜壳体保护在内,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。

后来发现低压配电柜维护时往往不能停电操作,或在一个停电的柜内操作时,其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。

柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击。

上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的柜内操作时,扳手打滑,触及旁边有电的配电柜内的母排,由于母排无绝缘层,造成柜内相、零短路。

由于触及裸露的母排造成伤亡事故的例子也极多。

对柜内母排用热缩管,母排的连接头用绝缘“皮夹了”加以保护,就可避免上述事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢