临时施工用电,在施工隧道洞口装有一台800KVA变压器,现在低压出线路径1000米,到其中最大的一个喷浆机90kw,末端电压交流320V左右,电压压降较大?有什么办法可以提升末端电压?
采用以下方法中的一项或几项结合来解决问题:
1、在隧道口增加一台变压器,专供远端的电力负荷,同时将变压器分档接头调至第三档,并在变压器低压侧设置相当于变压器容量的20%的电容器,即有800x0.2=160KVAR,可以让变压器轻载且输出高电压及高功率因数。
2、假设远端负荷为100KW,大约有200A的负载电流,电缆采用2x(3x120+1X90)并联敷设,可以降低线路阻抗,提高传输有功功率的效率。
3、在负荷端口,设置150KVAR的电容器提高用电效率。
只有一条路,就是超导材料电缆输电,没有阻性电压损失。交流输电时用电缆就没有感抗,没有感性电压损失,一般只能这个办法。
可以考虑将90千瓦的电机从变压器单独敷设一条专线电缆,并尽可能让这台大功率电机与其它负荷错开起动或工作时间。
一是尽量减少线损,采用大一点的铜线;二是用变频器驱动;三是调节变压器档位,调高输出电压。
解决此类问题有两个办法:一是10kv高压进洞,安装移动变压器;二是使用660v或者1140v动力电。
可使用升压变压器,也可以使用调频器上升频率,或者加大供电线路的电线规格。
另外,可以考虑将变压器分接开关进行调节,这是改变变压器二次输出电压的大小最简单的方法。一般分接开关位于变压器的上边,用于改变变压器一次绕组抽头,以此来改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关叫做分为有载调压,它有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,对应的变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节不好就会造成变压器烧毁。
由于变压器输入电源电压正常,可以选择Ⅲ档(9.5/0.4)来达到需要,此时其输出电压达到420V。因为距离太长,高的电压通过导线电阻压降,也在容许之列。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。