强电井道的接地扁钢焊接的问题分析

来源:电工天下时间:2022-04-01 08:59:27 作者:老电工手机版>>

有关弱电井道的接地扁钢焊接问题,其存在的主要问题是搭接长度不够,焊口夹渣、咬肉、未焊透等,主要原因是没有及时督促落实整改,技术交底不到位等,相关处理措施和方法参考如下。

强电井道的接地扁钢焊接问题

1、存在问题

接地扁铁采用“T”型焊接,搭接长度不够,焊口夹渣、咬肉、未焊透,防腐未做。

2、主要原因

1)工程部和监理现场检查不到位,没有及时督促落实整改;

2)施工单位质量意识差,技术交底不到位,没有自检。

3、处理措施或方法

1)工程部和监理现场必须严格按设计和规范要求检查和验收,发现问题应及时督促落实整改。

2)施工单位认真组织三级施工技术交底,加强自身的检查强度和力度。

3)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊,圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。除设在混凝土中下焊接接头外,焊接处均涂刷防锈漆两遍。

相关文章
  • 低压系统有哪三种接地形式

    低压系统有哪三种接地形式

    低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。

    时间:2022-08-21 21:18:06

  • 配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。

    时间:2022-07-14 06:38:29

  • 配电箱接地有哪些要求

    配电箱接地有哪些要求

    有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-14 06:38:19

  • 一文看懂配电箱重复接地示意图

    一文看懂配电箱重复接地示意图

    在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。

    时间:2022-07-14 06:37:55

  • 配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。

    时间:2022-06-23 09:05:41

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别,建筑电气中有强电和弱电之分,以下是二者的具体区别:1、强电:一般指220V/50HZ及以上的交流电,其作用为:向用户提供电力能源,如电梯、空调、照明和各种机电设备等高能耗用电系统。

    时间:2021-08-15 10:16:05

  • 配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

    时间:2021-06-17 09:30:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有