怎么理解无功功率与视在功率的关系
来源:电工天下时间:2021-04-12 11:16:37 作者:老电工手机版>>
先来了解下什么是“电功率”,什么是“视在功率”,什么是有功功率,什么是“无功功率”,以及这些功率之间的关系,再来看无功功率与视在功率的含义,下面一起为了解下。
无功功率与视在功率
1、电功率:指单位时间内电场力所做的功称为电功率。
2、有功功率:指电阻性负载所消耗的功率称为有功功率,用公式表示为P=UIcosφ=I2R(φ为功率因数角),它的单位用瓦特(W)表示、千瓦(Kw)。
3、无功功率:指电抗性负载所消耗的功率称为无功功率,用公式表示Q=UIsinφ,它的单位是乏(var)、千乏(Kvar)。
4、视在功率:指电压的有效值与电流的有效值的乘积称为视在功率,用公式表示为S=UI,它的单位是伏安(VA),千伏安(KVA)。
它们之间,视在功率、有功功率和无功功率之间满足S2=P2+Q2。
见下图:

5、功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。换一种通俗解释即;功率因数是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。常用的计算公式请看下图所示

6、功率因数是反应电力供电线路或系统中的一个非常重要的参数。
例如:一台三相交流变压器的额定输出容量为100KVA,线路中三相负载都是三相电动机(它属于电感性负载,而感性负载电路中的电流的相位总是滞后于电压,此时0°<φ<90°),在没有采用电容器补偿之前,功率因数一般都是0.7~0.85之间,这样就会造成变压器的额定输出功率下降而达不到100KvA的输出容量,使电气设备得不到充分利用。而且加大了供电线路中的损耗,必须对变压器的供电线路中并联电容器补偿,来提高功率因数。
说明:视在功率既不等于有功功率,不等于无功功率,但它包括有功功率与无功功率。
相关文章线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
三相对称电路的电功率问题

分享一个三相对称电路的电功率问题,三相对称电路的电功率为300W,线电压为380V,断开一个电源后的电功率为多少,不了解的朋友参考下。
时间:2020-12-28 10:43:39
- 上一篇:三相四线地线的含义详解
 - 下一篇:低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
 





