在家庭房屋装修时,对家用配电箱的选择是重中之重,需要电工了解家用配电箱的常见规格型号,并掌握家用配电箱的选型方法,以及总开关与分支开关的选型要点。
先来看不同场景下,对家用配电箱的规格型号的要求,以及家用配电箱的一般尺寸规格是多少。
1、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开 关最大深度加10MM。
2、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加 10MM。
3、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加 40 MM,深度为开关最大深度加 10MM。
4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线。
一般会选用PZ30的箱子。
型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱)
PZ30-2 11X16X8 70 PZ30-4 15X17X8 64 PZ30-6 20X21X9 36 PZ30-8 23X24X9 36 PZ30-10 28X28X9 30 PZ30-12 28X31X9 28 PZ30-15 28X37X9 24 PZ30-18 28X42X9 20
PZ30-20 28X46X9 14 PZ30-24 47X21X9 12 PZ30-30 47X37X9 10 PZ30-36 47X42X9 8 PZ30-40 47X46X9 4 PZ30-45 58X37X9 4 PZ30-54 39X63X9 4 PZ30-60 47X67.5X9 4
1、总开关
首先,总开关,有两种选择,一是用断路器,二是选择漏电保护开关。
选择第一种,总开关就有短路保护,过载保护和隔离电源的作用,然后在各分支电路上装漏电保护开关,这种方式漏电保护灵敏度高,如果分支电路有漏电动作,只有该分支电路断电,不影响其他支路的正常使用,这种分配也是最科学合理的,但是成本较高。
第二种,总开关选择漏电保护开关,其他各支路选择断路器,经济实惠,如果有漏电动作,整个配电箱都断电,影响其他各支路的电器工作,尤其是在晚上,突然失去照明的灯光,会有小恐慌,使用感觉差。
建议使用第一种选配方式。
根据家庭的面积的大小和电器的多少选择40~63A。尽量大一点,避免不必要的频繁跳闸。
2、分支开关
各分支开关,照明回路,选择单开1P断路器即可,最好选择两路,一路控制客厅、厨房,阳台,另一路控制其他的房间。
当某一路有故障跳闸时,另一路还有照明电。10A的足够用了,两路的用6A。
1)空调
空调根据功率大小选择断路器的容量,一般16A,如果带电加热的需要另外算加容量。每个空调单独一路,总开关不是漏保的,要加漏保。
2)厨房
厨房是用电大户,电饭煲,电磁炉,微波炉,电烤箱,根据用电设备多少选择合适的插座断路器,总开关不是漏保的,要加漏保。
3)卫生间
卫生间,电热水器一般功率1500W左右用16~20A的断路器,单独一条回路,电热水器常年通电,线路容易老化。总开关不是漏保的,要加漏保。
4)其他房间
其他房间用插座,根据家庭面积大小,用一个或两个断路器控制,用16~20A的,总开关不是漏保的,要加漏保。
5)进户线
进户线,进户线是两根的,不带接地保护线,需要电工另做接地保护线。进户线是三根的,要严格区分零线和接地线,避免漏保误动作。
6)箱体
根据选择的断路器和漏保来确定箱体。
箱体,家用配电箱分明装箱和暗装箱,家庭基本上都选用暗装箱。按材料分有塑料箱和金属箱,塑料箱要选择耐高温阻燃材料的,金属箱一定要保护接地。
注意,箱体内必须有单独分离的接地汇流排和零线汇流排,以方便连接接地线和连接零线。
根据选配断路器的多少来选择箱体的大小,箱体有单排和双排,断路器较多的尽量用双排。
以上介绍了家用配电箱规格型号,以及家用配电箱的选型方法,并给出了选型时的一些注意事项,希望对大家有所帮助。