施工现场总配电室安全管理规定---第3页
6、配电柜内接连导线要求:
①、配电柜内应采用绝缘导线其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。
②、配电柜内尽量采用铜线。铝线接头万一松动,造成接触不良产生电火花和高温,使接头绝缘烧毁,导致对地短路故障。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。
六、配电房的安全管理措施:
1、室外安全防护措施:
①、配电房的外墙应用白灰粉刷,而后在墙面上呈45度斜角、相隔20公分左右画出线条,用黄黑油漆(不宜用红白油漆,因白漆易沾尘变色、红色受紫外线照射易变色)墙面,起到警示作用。
②、配电房室外应设立排水沟,周围不得有积水。
③、配电房的屋面应有防水措施,并应设置隔层或搭设规范的防护棚。
2、室内安全防护措施:
①、室内墙面应用白灰粉刷,涂料刷白。
②、室内禁止存放易燃、易爆、易腐物品。
③、室内应保持自然通风散热和采光。应装照明灯,照明灯应从总开关上端引出,防止拉闸灭灯。
④、室内地坪应高于室外地坪5㎝以上。配电柜应放在电缆沟上,电缆沟砌体应高于室内地坪20㎝以上。防止配电装置受潮。
⑤、对电缆沟进出线口、窗户必须用铁丝网封闭。在门框上安装一块高度不低于50㎝的档板,刷上黄黑油漆,在板上书写“档鼠板”三字,避免小动物进入。采取以上措施可有效防止小动物进入配电电器和母线间造成短路故障。
3、电气防火措施:
①、在室外墙上离地130㎝高处配置至少2只以上1211灭火器或干粉灭火器等绝缘灭火器。(严禁用泡沫导电灭火器、清水扑灭电气火灾)。
②、室内电缆沟的敷设深度不得小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于0.5m的细砂然后覆盖水泥簿板或红砖,可防止电缆火灾
③、室内配置一只黄砂箱,应盛满黄砂,预备一把铁锹。在电缆线发生意外起火时,可用黄砂履盖扑灭火灾。
4、其他安全措施:
①、室外门上头贴上总配电室标识牌;门上方应贴上一块“配电重电、闲人莫入”警示牌。
②、建立制度,室内应挂好《配电室安全操作规则》牌、《施工用电验收合格牌》、《电工责任制》牌、《施工用电操作责任人》牌。准备一块《在检修中,严禁合闸》牌,在检修工作中应使用此牌。
③、配电柜门上应用不干胶割字(红色),内容为“安全用电”、“责任人:×××”、“编号:”等。
④、应及时打扫卫生、扫除网尘,保持室内清洁。
七、配电柜(箱)的使用和维修:
①、配电柜均应标明名称、用途,并做出分路标识,有专人管理。
②、配电柜应每十天检查和维修一次,(规范要求每月检查和维修一次)。检查维修时必须断电,并悬挂停电标志牌。检查和维修内容应用表格形式记录并张贴在柜门内。
③、施工现场停止作业1h以上时,应将配电柜断电上锁。
④、配电柜内不得搭接其他临时用电设备。
八、用电档案资料管理要求:
在工程建设施工过程中,应切实做好安全用电管理工作,及时收集、整理用电档案资料,内容如下:
①、施工用电组织设计方案(分三个阶段,即基础、结构、装饰)。
②、修改的临时用电施工组织设计。
③、技术交底,向施工人员、电工等交底内容。
④、检查和验收,按照JGJ59—99标准进行检查,验收合格后方可使用。
⑤、电器设备的调试、测试和检验资料,主要是设备绝缘和性能完好情况。
⑥、接地电阻测试记录。
⑦、定期检查表,按施工组织设计中要求及各建筑企业安全管理制度中的要求进行(也包含一些不定期的检查)。
⑧电工维修记录、注明日期、部位、维修内容,如电工日记均要有记录。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。