施工现场总配电室安全管理规定---第2页
四、配电房室内应符合下列要求:
1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;
2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);
3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;
4、配电室的天棚距地面不低于3m;
5、在配电室内设值班或检修时,该室距配电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m;
7、配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m;
8、配电装置的上端距天棚不小于0.5m;
9、母线均涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合下列表内规定。
五、总配电柜的安全管理:
1、配电柜应配置的电气设备要求:
①、应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。
②、应装设总隔离开关分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不装分路熔断器或分路自动开关。总开关额定值及动作整定值应与分路开关的额定值及动作整定值相适应。
2、配电柜装设的电气技术要求:
①、配电柜应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5㎜。供应商应提供产品合格证书。
②、配电柜内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。金属板与配电柜柜体应电气连接。
③施工现场禁止用木质材料制作配电柜安装电器。
3、配电柜的制作要求:
①、总配电柜必须防雨、防尘,箱体应严密、端正,箱门开、关松紧适当,便于开关。
②、必须有完好的门锁。
③、端子板一般放在柜内配电板下部或箱内底侧边,并应分别标明“N”、“PE”。
4、配电柜设置位置要求:
①、动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,若设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
②、配电柜应放在凸起的电缆沟上,基础应稳固。
③、配电柜周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆物。
5、配电柜内部开关电器安装要求:
①、柜内电器安装常规是左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。
②、柜内所有的开关电器应安装端正、牢固,不得有任何的松动、歪斜。
③、内部设置电器元件之间的距离和与箱体之间的矩离应符合电气规范。
④、配电柜其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护零线必须采用标准的黄/绿双色线,并通过专用接线端子板连接,与工作零线区别。
⑤、配电柜导线进出口处要求:⑴对于配电柜的电源导线进出为下进下出,不能设在上面、后面、侧面,更不能从箱门缝隙中引进和引出导线。⑵在导线的进、出口处加强绝缘,并将导线卡固。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。