母线完全差动保护与母线不完全差动保护的区别
作者:老电工时间:2016-10-09 19:50:45
母线完全差动保护与母线不完全差动保护的区别
1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的
电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流
互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。
差动
继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:
1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开母线连接元件中,最大
负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。
因此,在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或
变压器。
母线完全差动保护
优点:
1、各组成元件和接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握。
2、采用速饱和变流器可以较有效地防止由于区外故障一次电流中的直流分量导致电流互感器饱和引起的保护误动作。
3、当元件固定连接时母线差动保护有很好的选择性。
4、当母联
断路器断开时母线差动保护仍有选择能力;在两条母线先后发生短路时母线差动保护仍能可靠地动作。
母线完全差动保护的缺点为:
1、 方式破坏时,如任一母线上发生短路故障,就会将两条母线上的连接元件全部切除。因此,它适应运行方式变化的能力较差。
2、由于采用了带速饱和变流器的电流差动继电器,其动作时间较慢(约有30-40毫秒的动作延时),不能快速切除故障。
3、如果启动元件和选择元件的动作电流按避越外部短路时的最大不平衡电流整定,其灵敏度较低。
母线完全差动保护的原理
母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:
1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流;
2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
附1,母线的完全电流差动保护原理和优缺点
在母线的所有连接元件上装设具有相同变比和特性的电流互感器。
然后,接入差动继电器。在正常运行及外部故障时,流入继电器的是由于各电流互感器的特性不同而引起的不平衡电流;当母线上发生故障时,则所有与电源连接的元件都向故障点提供短路电流,于是流入差动继电器中的电流为短路点的全部短路电流,此电流足够使差动继电器动作而驱动出口继电器,从而使所有连接元件的断路器跳闸。
完全电流差动保护方式原理比较简单,灵敏度高,选择性好,通常适用于单母线或双母线经常只有一组母线运行的情况。
电流互感器二次侧在其装设地点附近是固定的,不能任意切换,所以不能用于双母线系统。