配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:
1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;
2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;
3)电缆要挂牌,标明从哪来,到哪去;
4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;
5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;
6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火---参考做法如下: