配电箱门接地跨接线的技术规范
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
两个规范不一致,要看配电箱使用的场所了,施工临时用电,必须接;正式工程使用,箱门、前盖、面板上如果没有电器,不必接。
附,问题1:配电箱门盖板与柜体为何要做跨接线?
配电箱门盖板与柜体接跨接线,这是规定,保证安全的。 来自:电工技术之家
这是强制性规定,为了保证接地的连续性。因为合页、铰链等连接装置不能保证门盖板与柜体间的导通电阻小于100毫欧。
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
必须要,保证接地的连续性。
规范低压配电设计规范GB50054-2011。
如果配电柜门上有电气仪表和开关,需要加接地线,如果什么都没有,不用接。