箱式变电站高压配电装置结构
欧式箱变高压配电装置,从进线方式上分为:终端型、还网型两种;
从进线方位上分可分为:从箱体顶部架空进线(传统箱变用此法较多)和利用高压电缆沟从地下进出线,这是现代设计较为普遍的采用方法。
从配电设备上,传统箱变采用的高压开关有:FN-10/400-630A系列的高压负荷开关,这种开关动、静触点均暴露于空气中,易明显看到开关触点的通、断状态;再配装FFLAJ-50-100A带座熔断器,接地开关、避雷器、带电显示器;它将开关系统封闭于带有机玻璃观察的高压柜门内,通过操作手柄,带动开关操作机构,进行开、断与接地操作。这是传统终端型箱变的最简单,经济的常用结构。
欧式箱变高压柜体的深度,根据所选开关、开关柜的型号、生产厂家的不同而不同。高压柜体的宽度,与环网或终端型、是否有高压计量有关,应根据以上具体情况灵活确定。目前采用以SF6气体为灭弧介质的SF6系列负荷开关较多,其成本高于FN-10系列高压负荷开关。
这类开关结构、有带熔断器、不带熔断器、接地开关等,但一般都装有带电显示器;操作机构一般为手动,也有电动操作的。带熔断器的,当回路出现短路故障能自切断开关,保护电路 及变压器、开关等设备。高压计量:高压配电装置中,如用户有高压计量要求的,还须设置高压计量柜。
中国各地供电部门,对高压或低压计量问题没有统一的要求。
西北地区供电规程规定:变压器容量大于160KVA时,必须采用高压计量;高压计量柜开关必须由供电部门控制。
箱式变电站高压计量柜的结构一般由:CT、PT、及计量表计,遥控、遥测装置等构成。 来自:电工技术之家
箱式变电站高压配电装置的一般规定,箱式变电站高压配电装置接线应尽量简单,既有终端变电站接线,也应有适应环网供电的接线。
高压配电装置宜采用负荷开关加熔断器组合结构,油浸式变压器容量在800kVA 及以上时,应采用能切断电源的装置与变压器瓦斯保护相 配合。
高压配电装置应具有防止误拉、合开关设备,带负荷拉、合刀闸,带电挂地线,带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施。
负荷开关和熔断器之间也应有可靠的联锁。
箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。
母线宜采用绝缘导线。高压进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。