有关高压开关柜操作停送电的注意事项,包括操作高压开关柜中在送电操作程序,高压开关柜停电操作的注意事项等,需要的朋友参考下。
高压开关柜操作停送电的注意事项:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开,这个和电表箱的操作还是很接近的。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时严禁将电流回路断开
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时严格防止短路或接检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。
一、操作高压开关柜中在送电操作程序
1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。
2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。
3、逆时针操作,拉开接地刀。
4、检查接地指示在断开位置。
5、锁上接地刀锁。
6、打开开关锁。 来自:电工技术之家
7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
8、检查三个指示灯在亮的状态。
9、锁上开关锁。
二、高压开关柜停电操作的注意事项
2、检查三个指示灯在亮的状态。
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。
4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。
5、打开接地刀锁。
6、顺时针操作,合上接地刀。
7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。