由于配电柜电能表是一种计量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性。
安装配电柜电能表的注意事项:
1、电能表安装在温度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m。
2、配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm。
3、电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0。7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。
4、电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁。
5、电能表箱装于室外时,应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm。
6、不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可合并装表。 来自:电工技术之家
7、配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
8、接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。