有关变电站倒闸操作运行的步骤,分为双母线接线一组母线由运行转为冷备用的主要操作步骤,停电母线由冷备用转为原方式运行的主要操作步骤等,需要的朋友参考下。
一、双母线接线一组母线由运行转为冷备用的操作步骤
1.将母差保护改为非选择性方式(如:投入母差保护屏的互联连接片;
3.合上负荷线路(及主变)不需要停电的一组母线侧隔离开关;
4.按每合上一负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在合上位置,逐一检查不需停电的一组母线侧隔离开关在合上位置;
5.检查所有负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
6.拉开负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关;
7.按每拉开一负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在拉开位置,逐一检查需停电的一组母线侧隔离开关在拉开位置;
8.检查所有负荷线中(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
9.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
10.将母差保护改为选择性方式(如:退出母差保护屏的互联连接片);
11.检查母联断路器电流为零;
12.断开母联断路器;
13.检查母联断路器在分闸位置;
14.拉开母联断路器停电母线侧隔离开关;
15.检查母联断路器停电母线侧隔离开关在拉开位置;
16.拉开母联断路器运行母线侧隔离开关;
17.检查母联断路器运行母线侧隔离开关在拉开位置;
18.断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
19.断开停电母线上的电压互感器二次空气开关;
20.拉开停电母线上的电压互感器一次隔离开关;
21.检查停电母线上的电压互感器一次隔离开关在拉开位置;
注:检查隔离开关的辅助接点作为判断电流回路和电压回路的切换是否正常工作,也可以在每操作完一组隔离开关后就进行检查。
二、停电母线由冷备用转为原方式运行的操作步骤
1.合上停电母线上的电压互感器一次隔离开关;
2.检查停电母线上的电压互感器一次隔离开关在合上位置;
3.在确认停电电压互感器的二次与运行的电压互感器的二次电压回路完全隔离的情况下,合上停电母线上的电压互感器二次空气开关;
4.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开开关(熔断器);
5.检查母联断路器在分闸位置;
6.合上母联断路器运行母线侧隔离开关;
7.检查母联断路器运行母线侧隔离开关在合上位置;
8.合上母联断路器停电母线侧隔离开关;
9.检查母联断路器停黾母线侧隔离开关在合上位置;
10.投入母联断路器的充电保护连接片;
11.合上母联断路器;
12.检查母联断路器在合闸位置;
13.检查复电的母线充电正常,母线电压指示正常;
14.退出母联断路器的充电保护连接片;
15.将母差保护改为非选择性方式(如:投入母差保护屏的互联连接片);
16.断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
17.按原运行方式合上负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关;
18.按每合上一负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关,即检查其在合上位置,逐一检查需转移的复电母线侧隔离开关在合上位置;
19.检查所有负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
20.按原运行方式拉开负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关;
21.按每拉开一负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关,即检查其在拉开位置,逐一检查需转移的母线侧隔离开关在拉开位置;
22.检查所有负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
23.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
24.将母差保护改为非选择性方式(如:退出母差保护屏的互联连接片);
注:检查隔离开关的辅助接点作为判断电流回路和电压回路的切换是否正常工作,也可以在每操作完一组隔离开关后就进行检查。