变电站母线特殊巡视项目的主要内容
来源:电工天下时间:2017-02-12 11:38:56 作者:老电工手机版>>
1.雷雨后,检查瓷瓶有无放电痕迹;
2.阴雨大雾时,检查瓷瓶有无污闪;
3.高温、高负荷时,检查各审缩接头有无发热现象;
4.在大风或台风时,检查设备母线引下线摆动情况,是否符合安全距离,有无异常飘落物。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
- 上一篇:家用配电箱的接线图实例
- 下一篇:变电站母线巡视项目的主要内容





